求助啊 ??风机盘管接电的问题??
llss3333
llss3333 Lv.2
2007年05月14日 20:43:30
只看楼主

图纸中设计的是风机盘管 单独一路 并且 断路器是不带漏电的 为什么风机盘管一接漏电开关就跳呢 ??请高手指教??我查过线路应该是没有问题 ??我这图纸中设计的是楼层总配电箱中总开关带漏电 风机盘管 单独一路 并且 断路器不带漏电的 这样 楼层总配电箱就送不住电 请高手指教 说说 是不是风机盘管就是不能带漏电 的 还是我什么地方接错线呢 ??

图纸中设计的是风机盘管 单独一路 并且 断路器是不带漏电的 为什么风机盘管一接漏电开关就跳呢 ??
请高手指教??
我查过线路应该是没有问题 ??
我这图纸中设计的是楼层总配电箱中总开关带漏电 风机盘管 单独一路 并且 断路器不带漏电的 这样 楼层总配电箱就送不住电 请高手指教 说说 是不是风机盘管就是不能带漏电 的 还是我什么地方接错线呢 ??
免费打赏
gdx8785
2007年05月14日 21:56:38
2楼
带漏电总开关是4极的吗?
回复
llss3333
2007年05月14日 22:26:31
3楼
是啊 有什么关系马
回复
gdx8785
2007年05月14日 22:28:40
4楼
那就应该检查线路了,是不是拉线的时候把绝缘给弄破了
回复
llss3333
2007年05月15日 18:41:55
5楼
带漏电总开关是4极的 那三级的开关 会出现什么情况
回复
hubeixp
2007年05月16日 14:30:01
6楼
3极与4极的区别在于漏电保护脱扣器动作时是否切断N线
我认为本题与这个关系不大
线路肯定还是有问题的.否则不会出现此现象,线路中的漏电电流超过了30mA了
回复
llss3333
2007年05月16日 19:35:00
7楼
问题是我这每路风机都一接漏电就跳
(我觉得没路线路都有问题的可能性不是很大)明天我仔细查查线路
我觉得是不是风机盘管本身电机 的事啊
是不是电机不能就是不能接漏电附件啊
回复

相关推荐