电缆接地
baoyongwen
baoyongwen Lv.2
2007年05月14日 17:09:28
来自于防雷减灾
只看楼主

大家好我想问一下控制电缆为什么一端接地,电力电缆为什么两端接地

大家好我想问一下控制电缆为什么一端接地,电力电缆为什么两端接地
免费打赏
fadeblue
2007年08月13日 22:44:29
2楼
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》Code for design of cables of electric work——
3.6控制电缆极其金属屏蔽规定:
当电缆仅一层屏蔽时,一端接地;当电缆有两层以上绝缘隔离的屏蔽层时,最外层两端接地,内层一端接地!
3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
  (1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
  (2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
  采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
  双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
  (3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。


在国家电力公司 2000-9-28 发布 的防止电力生产重大事故的二十五项重点要求中,在第12项 “防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故”的第12.1.5项中明文规定: DCS的系统接地必须严格遵守技术要求,所有进入DCS系统控制信号的电缆必须采用质量合格的屏蔽电缆,且有良好的单端接地。
注:当电缆仅一层屏蔽时,一端接地;当电缆有两层以上绝缘隔离的屏蔽层时,最外层两端接地,内层一端接地。内层一端接地是为了防止电容性干扰源,即强电产生的电磁干扰;外层两端接地是为了防止电感性干扰源,即防止雷击。
回复
qingliang2002
2008年08月21日 14:32:26
3楼
35KV高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。
回复
ywb1896
2008年08月21日 16:21:55
4楼
前面那位只列举了规范 规范谁不会去找 大家都有
而qingliang2002说的很对
回复
o0001
2008年08月22日 08:26:02
5楼
10KV中性点不解地系统中,三心电缆铠装金属也是一端接地,主要是防止对地电容电流的发热破坏电缆绝缘。
回复
o0001
2008年08月22日 08:26:24
6楼
10KV中性点不解地系统中,三心电缆铠装金属也是一端接地,主要是防止对地电容电流的发热破坏电缆绝缘。
回复
635lxf
2009年01月02日 17:07:41
7楼
学习了。顶!!!路过!!!
回复
lihao3653
2009年01月03日 09:44:16
8楼
学习, 学习, 学习
回复
lihao3653
2009年02月12日 16:17:08
9楼
学习 学习 学习 学习
回复
alft118
2009年02月17日 12:22:09
10楼
hao:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
cjg110112
2009年04月15日 07:00:50
11楼
学习, 学习, 学习:time:
回复

相关推荐