我所在楼盘的水电施工队在照明穿电线时用了PE线,灯具是吸顶灯,有这个必要吗?
我所在楼盘的水电施工队在照明穿电线时用了PE线,灯具是吸顶灯,有这个必要吗?
2楼
详见《建筑照明设计标准》GB50034-2004 7.2.12及7.2.13条
回复
3楼
记得和安装高度有关,不过现在的工程通常都有接地。
回复
4楼
如2楼所说当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地,与安装高度无关;安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。
回复
5楼
和安装高度有关,一般吸顶灯是不需要的,但楼梯吸顶灯因为与楼梯疏散指示灯为同一回路,疏散指示灯需接入PE线,吸顶灯接线盒有PE线经过,但不需接入PE线。
回复
6楼
和安装高度有关,一般吸顶灯是不需要的,但楼梯吸顶灯因为与楼梯疏散指示灯为同一回路,疏散指示灯需接入PE线,吸顶灯接线盒有PE线经过,但不需接入PE线。
回复
7楼
2.5米以下、金属灯具外壳做接地线。
回复
8楼
看新的照明规范,I类灯具都需PE线
回复
9楼
安装规范规定:高度低于2.4M必须加PE线。
回复
10楼
那些是I类灯具????
回复
11楼
安装规范规定:高度低于2.4M必须加PE线。