柱间支撑用角钢,屋面水平支撑用圆钢,妥吗??
xiaomeng-2007
2007年05月14日 12:22:30
只看楼主

柱间支撑用角钢,屋面水平支撑用圆钢,妥吗??角钢属于既受拉有可以受压的构件,圆钢是只能受拉的构件,一般轻钢厂房(无吊车)结构,可以不可以柱间与屋面采用不同的支撑?

柱间支撑用角钢,屋面水平支撑用圆钢,妥吗??

角钢属于既受拉有可以受压的构件,圆钢是只能受拉的构件,
一般轻钢厂房(无吊车)结构,可以不可以柱间与屋面采用不同的支撑?
免费打赏
qxz01
2007年05月15日 18:07:13
2楼
柱间支撑可以用角钢来做,同样屋面支撑也可以用圆钢,但是还应当设系杆,一般用圆管。
回复
wjz775
2007年05月22日 12:06:17
3楼
qxz01 说明很清楚了..
回复
kflchh
2007年06月10日 03:28:25
4楼


如果厂房没有吊车的话,柱间支撑和水平支撑可均采用圆钢!
如果厂房有吊车的话,柱间支撑最好采用型钢支撑~!
回复
czy0213
2007年06月11日 14:18:17
5楼

有道理
回复
chengjunxin
2009年09月24日 16:39:52
6楼
谁知道圆钢支撑两头用的楔形垫块是否需要焊接在构件上
回复
nyshch
2009年09月27日 09:24:18
7楼
CECS122:2002中的4.5.4条规定:门式刚架轻型房屋钢结构的支撑,可采用带张紧装置的十字交叉圆钢支撑。圆钢与构的夹角应在30-60度范围内,宜接近45度。4.5.5条规定:当设有起重量不小于5吨的桥式吊车时,柱间宜采用型钢支撑。在温度区段端部吊车梁下不宜设柱间刚性支撑。
回复
shejijiegou1
2009年09月27日 13:36:27
8楼
楔形垫块要焊上去,一般的轻型结构厂房,我们常用角钢代替楔形垫块
回复
mrky010
2009年09月27日 21:17:31
9楼
抗震设防地区柱间支撑应用型钢;屋面水平支撑宜用型钢,可用圆钢
回复
weidong76
2009年10月02日 19:01:56
10楼
ddddddddddd
回复
yisan2008
2009年10月14日 11:39:42
11楼
顶起来的,希望更多的人参与
回复

相关推荐