用过铁芯同轴电缆?
zywbl
zywbl Lv.4
2007年05月14日 11:41:46
只看楼主

画图时一直用铜芯同轴电缆SYKV-9,SYKV-7,SYKV-5做有线电视线.现在有工地进了一批铁芯的.这铁芯同轴电缆,大家用过吗?

画图时一直用铜芯同轴电缆SYKV-9,SYKV-7,SYKV-5做有线电视线.
现在有工地进了一批铁芯的.
这铁芯同轴电缆,大家用过吗?
免费打赏
wuyungsh
2007年05月14日 14:33:56
2楼
SYKV是藕芯同轴电缆,早已不用。现在都用物理发泡电缆,型号是SYWV
有线电视是高频传输,在电缆的传输过程中,高频传输会有趋肤效应,即信号集于表面。你说的铁芯应该是有表面镀层的,虽然不允许,但可用,低频效果不太好。
回复
zywbl
2007年05月15日 08:27:12
3楼
谢谢
回复
wangtanchang
2007年06月20日 16:07:42
4楼
不可用,因为他的高低端差别太大,时间越长,效果越差,我用过.
回复
zywbl
2007年06月24日 18:16:58
5楼
谢谢了
回复
wawj007
2007年07月22日 00:03:47
6楼
一般用于天线引下线,主要考虑机械强度比较高.当然在配线系统不宜用.
回复
zcliang_007
2009年03月24日 08:54:27
7楼
是铁芯的啊,没用过这种。