在中央空调做方案选型的时候,要从众多空调中,选出适合自己的,简直比点秋香还要难!空调选型虽然要根据地区和现场资源来确定,但无法避免的要从风冷和水冷/制冷剂做冷媒和水做冷媒出发选择!想听一下各位对空调水冷和风冷的认识和直冷与间冷的看法!我暂不假定工况,各位可以把自己经手的案例的工况,现场条件给出来,并给出是如何选型/对比/考虑的?可以从初投资和运行费用上做分析!最好是带数字的!
在中央空调做方案选型的时候,要从众多空调中,选出适合自己的,简直比点秋香还要难!
空调选型虽然要根据地区和现场资源来确定,但无法避免的要从风冷和水冷/制冷剂做冷媒和水做冷媒出发选择!
想听一下各位对空调水冷和风冷的认识和直冷与间冷的看法!
我暂不假定工况,各位可以把自己经手的案例的工况,现场条件给出来,并给出是如何选型/对比/考虑的?
可以从初投资和运行费用上做分析!最好是带数字的!
2楼
由于初投资和具体的运行费用要与具体的项目挂钩,因此我没有办法提供信息。不过从总体来讲还是有些建议供你参考。
按照冷凝器的冷却方式现在的冷水机组可以分为风冷和水冷。其中风冷中还有风冷热泵机组和风冷冷水机组。按照制冷剂来讲冷水机组大致有R22,R134A, R123(离心冷水),R407C/R410A.同时还可以分为电制冷冷水机组,吸收式冷水机组。 我们大致可以考虑用下面的逻辑来解决问题。
- 吸收式还是电制冷 如果楼主所在地区或是项目所在地区有丰富的天然气或是蒸气且价格很便宜,那吸收式是可以考虑的。否则的话电制冷是首选。
- 电制冷机组制冷剂的选择: 目前在中、小型的冷水机组中(蜗旋,活塞,螺杆)R22依然是最普遍的制冷剂。虽然有蒙特利尔协议的影响,但中国即使要禁止R22也需要20~30年时间。我们的机组的寿命也就是20-30年吧。因此制冷剂R22的机组由于其优秀的性价比仍然是目前中,小型冷水机组的首选制冷剂。 在大型离心冷水机组中只有两种制冷剂,R123和R134A。 众所周知,R123是特灵公司CVHE/G机组的制冷剂,其他几家公司使用R134A。在此我无意参加这两种制冷剂谁好谁坏的口水大战,我只想说这两种制冷剂都有优缺点,而且CVHE/G的满负荷的节能效果是看的见的。我也不想加入部分负荷效率的口水大战,这太累了,这个话题如果楼主有兴趣可以到其他帖子中去找吧。
- 电制冷机组风冷、水冷的选择: 一般来说对于单台机组冷量大于200TR(703.2KW)的场合水冷开始有优势了。单台机组冷量越大,通常选择水冷的机会就越多。在小于200TR的场合要看具体的应用场合,如果对效率要求高水冷为佳。我们知道水冷机组即使加上水泵的耗能还是要优于风冷得(个别效率炒烂的水冷机组除外),但是水冷机组要多加冷却塔,冷却泵等冷却水系统,因此加大了维护的工作。另外如果所处环境有污染,水质差等,水冷机组的冷凝器还会结垢也会影响机组的效率和维护的难度。
- 风冷冷水、热泵的选择; 热泵比较适合长江中下游地区,因为冬天室外温度高。北方也有选用的,但大多仍是用锅炉供热。
罗罗嗦嗦这么多或许能对你有所帮助。其实最简单的方法是看看你周围的项目中选用什么,这是最好的经验。当然楼主标新立异也可以,不过需要多耗脑细胞来想想了
回复
3楼
恩。有道理
回复
4楼
很感谢二楼的长帖来关注这个话题!
首先试分析中央空调机组的冷凝方式选型问题:
水冷节能还是风冷节能?
从冷却效果来说,水冷的冷却效果好,单位质量制冷剂的制冷量要比风冷大,效率要高.
如果从整个制冷系统看输入功率:冷凝风机输入功率+压缩机输入功率与冷却塔风机功率+冷却水泵功率+压缩机输入功率
不知有朋友做过详细的分析测试没有?个人理解水冷的输入功率要高于风冷,和制冷效率比较,水冷的单位输入功率制冷量大还是风冷的大?
从造价考虑,风冷的市场价要高于水冷,甚至高出水冷主机+冷却水塔+冷却泵,在此情况下,是否建议客户选择水冷?
按冷量20-200RT来分析!
回复
5楼
在冷量不太低的情况下
我个人认为还是水冷机组 +家电锅炉比较节能
水冷机组一般COP都能做到0.55以上 而风冷制冷一般在0.4左右
溴化锂机组跟水冷机组所消耗的材料不同 一个是电 一个是油 我也不太了解
不过据说这种机组衰减度问题的解决情况不是很理想 但有个得天独后的优势是能制冷又能制热
回复
6楼
为了帮助楼主分析风冷,水冷的节能问题,也为了满足我自己的好奇心,我做了个对比如下。
这些产品都是某著名公司的产品,比较有代表性。至于冷却水泵我选择的是广州白云泵厂的100BDL72-20X2, 40M扬程的泵,我相信这已经是比较大的扬程了。不过这更有说服力。对比结果如下:
机组型号 水冷活塞 水冷螺杆 风冷涡旋 风冷螺杆
制冷量(kW) 344 335 338 320
风机(kW) 0 0 7.4 4.1
冷却水泵(kW) 18.5 18.5 0 0
冷水泵(kW) 8.3 8.3 8.3 8.3
冷水机组(kW) 86 69 111 102
系统COP 3.0 3.5 2.7 2.8
从上面可以看出来水冷机组的系统效率还是很高的。呵呵。
回复
7楼
Excel表格的数字帖上去时数据的位置动了,所以看起来比较麻烦,请楼主自己对对吧。
回复
8楼
一直以来对溴化锂机组的节能问题就有看法。可能有些偏激。
但是,在蒸汽和燃料比较充足的情况下,比如可以利用电厂的废汽等可以考虑用溴化锂机组。
而且溴化锂机组维护保养费用比电制冷要高的多,且机组衰减厉害。
对于其它的电制冷机组可根据使用情况综合考虑选型。
个人观点。