商铺建筑面积较小,风机盘管冷量又不够,该选什么系统
lin337
lin337 Lv.3
2007年05月14日 09:08:10
来自于中央空调
只看楼主

我是个学生想请教各位:我的毕业设计题目是商厦建筑,但是各商铺建筑面积普遍都比较小,所以我考虑采用风机盘管加新风的系统,可是我在选择风机盘管时发现各房间的负荷普遍比较大,有的房间的风机盘管要选择两到三个。请问我是不是该换个系统,比如组合式空调器?

我是个学生想请教各位:我的毕业设计题目是商厦建筑,但是各商铺建筑面积普遍都比较小,所以我考虑采用风机盘管加新风的系统,可是我在选择风机盘管时发现各房间的负荷普遍比较大,有的房间的风机盘管要选择两到三个。请问我是不是该换个系统,比如组合式空调器?
免费打赏
lvbin78
2007年05月14日 09:19:24
2楼
最好是用组合式空调器。你的建筑可能大开间里有好多隔成小间的商铺。那就用组合式空调器。
回复
lin337
2007年05月15日 12:04:00
3楼
非常感谢您的答复,可是你能说说选择的理由或者在这里选择组合式空调器的优点吧
回复
blackeye
2007年05月15日 14:53:30
4楼
商场一般不推荐风机盘管系统,除了风量冷量有时达不到要求外,风机盘管滴水的可能性较大,会给用户造成损失。小商铺采用全空气系统较多,只是计费方面没有好的措施。也有设计水环热泵系统的,每个小商铺安装水环热泵,不需要制冷主机,只需要冷却塔,缺点是水环热泵的室内机噪声较大。还有很多档次较低的小商铺不做中央空调,让租用商铺的用户自己装空调,省去了收费的麻烦。
回复
howen82
2007年05月15日 17:12:01
5楼
用水源热泵吧,流行,哈哈.而且不用画冷冻水系统.
看过几个项目.例如广州轻纺城,顺德君豪酒店,噪声也挺小的.
回复
zhangjianfeng25
2007年05月15日 17:46:58
6楼
空间隔开较多,不适合用全空气系统;
建议,选择两台或多台风机盘管满足冷量要求
回复
怡新
2007年05月16日 13:16:58
7楼
选什么样的系统,要根据实际商场布局和分布各房间功能的要求来定,楼上几位朋友给的意见都不错结合来用就可以了。
回复
lin337
2007年05月18日 11:29:55
8楼

我的毕业设计对象是一个每层都是很多小商铺构成的商厦建筑,没有其他(如餐厅)用途,选用全空气系统我担心管道不好走(可不可以顺着建筑外墙走),选用风机盘管好像很多人都不支持,毕竟是商厦建筑,连我的老师都这么说。我现在真茫然!
回复
wangzongli_163
2007年05月18日 14:01:58
9楼
全空气系统管道顺着建筑外墙走,不管是外观还是保温都不咋得,其实风机盘管和全空气系统各有各的优点,盘管便于调节空间占用率相对较少安装起来也方便,全空调系统需要空间大噪音也是一方面。
呵呵以上只是本人的看法仅供参考。
回复
blackeye
2007年05月18日 17:52:38
10楼
全空气系统对于小商铺来说,主要缺点是不能按空调实际用量分别计费,这是让商场管理者特别头疼的一个问题。可是楼主既然只是做毕业设计,是一个虚拟的工程,那么可以忽略这个缺点,只考虑技术因素。风管从哪走似乎不是个大问题(一般都做吊顶,看不见的嘛),噪音只是机房附近比较大,其他空间没什么噪音。
回复
wangzongli_163
2007年05月19日 09:35:01
11楼
楼上的做过风管在建筑外墙上走的吗?送风管道在外墙走没见过,如果是冬天温度能保证吗》??
回复

相关推荐

APP内打开