图纸见附件,想问一下:1. 计量柜有几个小车,都是哪些小车;2. 电压呼感器柜的电压互感器都有什么用?3. 熔断器的规格是什么意思,规格达到要求吗?4. 避雷器和电压互感器好全部装在小车内部吗?谢谢!!刚开始学,不怎么了解,还希望理解!!!谢谢!!
图纸见附件,想问一下:
1. 计量柜有几个小车,都是哪些小车;
2. 电压呼感器柜的电压互感器都有什么用?
3. 熔断器的规格是什么意思,规格达到要求吗?
4. 避雷器和电压互感器好全部装在小车内部吗?
谢谢!!刚开始学,不怎么了解,还希望理解!!!谢谢!!
2楼
怎么没人来看呢
回复
3楼
按图所示:1、一台计量车;
2、PT用于取保护电压;
3、XPNP为高压熔断器型号,10kV电压等级,额定点流0.5A;没问题。
4、做成一台车(PT-避雷器车)
回复
4楼
想问一下,计量柜里面电压互感器是装在小车里面的吗? 计量柜里面有几个小车呢?电流互感器要不要装在小车里面?
回复
5楼
还有计量柜里的电压互感器和 电压互感器和避雷器柜里的互感器各有用来做什么的?
希望来知道一下!
回复
6楼
可以找厂家样本看一下.上面哪个一次图也有问题,
1\计量柜可以做小车也可以不做,这都是看设计院怎么设计的,和各地电力部门的要求,有些地方只是把电压互感器做小车(同于PT),电流互感器固定装,还有就是全部做在小车上,这种小车有两种一种是全绝缘的,外形尺寸同于断路器小车,但是价格柜,还有就是把小车做高
2、PT用于取保护电压,或者有地方是去电源用
3\也要看设计和实际使用来定,当然体积小的比较合理,尤其是装在手车上
4\有些PT小车上可以装电压互感器,有的是装在下面,这样就是更换不方便,还有就是单独做下层避雷器小车
回复
7楼
计量柜象图中那么画的话,表示几个小车呢?
正常我只见到的看下图
和楼顶的图有区别吗???
寻帮助!!!
回复
8楼
计量柜象图中那么画的话,表示几个小车呢?
正常我只见到的看下图
和楼顶的图有区别吗???
寻帮助!!!
回复
9楼
计量柜是一个车,PT+隔离,我的地方不能这么做,要么电流电压互感器都装在一个车上,要么固定安装,电流互感器要求0.2S级。
PT柜是一个PT避雷车,熔断器是保护PT用的,PT带开孔三角形绝缘监测。
回复
10楼
正常的PT车不是带隔离功能了吗,那1楼的图是不是错的呢?
回复
11楼
安装
这样看计量柜是一个车,但有时电压互感器选用太大外型,这样是做不了一个手车的.
回复