一幢高层住宅,部分卫生间做电位连结时,卫生间地板钢筋网与四周圈梁连成一体,在有均压环的楼层,卫生间圈梁刚好又是均压环的焊结钢筋.本人认为万一受到雷击,卫生间钢筋网会有瞬间高电位,但因是等电位,应该不会受到电击,不知各位高手认为如何?请指教!(均压环与防雷引下线连成一体)
一幢高层住宅,部分卫生间做电位连结时,卫生间地板钢筋网与四周圈梁连成一体,在有均压环的楼层,卫生间圈梁刚好又是均压环的焊结钢筋.本人认为万一受到雷击,卫生间钢筋网会有瞬间高电位,但因是等电位,应该不会受到电击,不知各位高手认为如何?请指教!(均压环与防雷引下线连成一体)
2楼
卫生间等电位钢筋网与均压环钢筋焊结在一起应可行,防止雷击的关鍵问题是要确保引下段的钢筋的截面足够大,焊接面严按规范施工,接地电阻保证合乎要求,卫生间等电位钢筋网与均压环钢筋焊结在一起应没问题。
回复
3楼
卫生间等电位钢筋网与均压环钢筋焊结在一起我觉得有问题。等电位钢筋网应有独立的引下线;若与均压环钢筋焊结在一起,也应该在靠近卫生间的地方增加引下线。
回复
4楼
我认为卫生间等电位的目的:是万一漏电,人触电的时候,有等电位保护.........
回复
5楼
请问一下,整个大楼的钢筋网是都是连通的,怎么把他们分开呢,再说墙壁都是导电的,你告诉我怎么分法,引下线不是与建筑钢筋连在一起的吗,就算是别外设的防雷引下线。
回复
6楼
卫生间等电位是不是只要和楼板钢筋连接就可以了?图集上好像并没有明确。附图一张大家指点!
回复
7楼
另外一张
回复
8楼
还是这样
回复
9楼
本人意见,远离防雷引下线,最好不要把LEB直接引导防雷引下线的钢筋上,避免危险,谁知道雷击的时候,电流经过哪里呢,万一那个引下线没做好怎么办
回复
10楼
似乎有道理
回复
11楼
图籍说明好象是 等电位是从防雷引下线上引出来的``