蔬菜保鲜库电路问题
yaogh
yaogh Lv.2
2007年05月13日 17:04:17
来自于制冷技术
只看楼主

CA 蔬菜保鲜库故障:接触器一触点烧毁断相.机组除制冷压缩机不工作,冷凝风机`蒸发器风机均工作.(额定 380V 50HZ)使用XQ-1A温度控制器,BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器.为什么冷凝风机`蒸发器风机工作,制冷压缩机不工作.请:各位同仁指教,谢谢!

CA 蔬菜保鲜库故障:接触器一触点烧毁断相.机组除制冷压缩机不工作,冷凝风机`蒸发器风机均工作.(额定 380V 50HZ)使用XQ-1A温度控制器,BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器.为什么冷凝风机`蒸发器风机工作,制冷压缩机不工作.请:各位同仁指教,谢谢!
免费打赏
dus.123
2007年05月14日 17:43:29
2楼
是不是过载保护器要手动复位,你如果不复位就压级不起动.
回复
yaogh
2007年05月16日 08:25:14
3楼
接触器下口A相没电,但是,室外 室内风机均运行.只有一个高 低压保护,但没有保护动作.请指教.
回复
chinacupor
2007年05月20日 13:59:37
4楼
那俩风机是单相的吧。。。呵呵,这个答案比较弱智哈

如果是三相的话还有个可能,那俩风机只是能转而已,你应该庆幸他们的电机绕组还没烧,你如果对他们的额定电流比较了解的话,应该可以测出比额定电流高的多的运行电流值,赶紧恢复吧。。。哈哈
回复
yaogh
2007年05月21日 19:57:41
5楼
谢谢5楼的朋友,风机380电源没错,与压缩机并联.但是,风机运转一夜时间多次也没烧.真奇怪.库温20几度.在恢复运转,又正常了.维修时观察,达到库温停机,正常开机.出现故障开机时,压缩机就不工作.风机正常运转.BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器 断相保护红灯亮,郁闷!盼解答.
回复
chinacupor
2007年05月21日 23:06:28
6楼
你的断相保护在故障时是切断整个接触器么?还是其内置触点断开?但你形容保护动作发生后,风扇还在转。也就是说风扇还有电,这有俩可能,1是风扇在接触器前面取的三相电,2是断相保护动作不断开整个接触器。不知道你们怎么配的电路,不好确认啊。。
回复
yaogh
2007年05月22日 08:04:15
7楼
7楼的朋友:1风扇在BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器出线口取的三相电,和压缩机电源并者,2是BHQ-S-J电动机

断相过载短路保护器断相保护动作不断开整个接触器。换了接触器就正常了.

请指教!


2007 05 22
回复
chinacupor
2007年05月22日 21:48:05
8楼
也就是说现在实际上并不存在缺相情况?接触器不是换了么?就是说现在不应该发生缺相了。然后那个电机缺相保护器只是误报警??

另外我想知道那个保护器报警后都执行什么动作?按你的说法,它并不会断开接触器,那就是说它会给出一个信号传到控制器那边激活报警?激活报警后控制器也对接触器没啥动作??
画了个示意图,是不是这么个接法?
回复
yaogh
2007年05月24日 08:55:30
9楼
原理图很好,还有一个单相空开控制电机缺相保护器.换了接触器就没问题,运转正常.
回复
yaogh
2007年05月28日 08:21:35
10楼
各位大侠,还没有讲明白哪?就是说:BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器连线有问题,接触器不跳开,风机运转,压机不转.BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器指示断相,试电笔A相就是没电.

请指点 谢谢!
回复