如果压力表是0。35MP对应的变频器频率多少
ljy851011
ljy851011 Lv.2
2007年05月13日 11:13:55
只看楼主

就是压力表模拟输入

就是压力表模拟输入
免费打赏
gaoxiong-300
2007年05月13日 13:57:16
2楼
看你的变频器是如何设定的,即压力说对应的频率范围是怎样的?
回复
jxl_tj
2007年05月14日 12:52:52
3楼
要看压力表的量程,然后对应出4-20mA或0-10V。然后对应变频器的频率量程。
回复
dingmqiu
2007年05月14日 22:00:18
4楼
要看压力变送器电压或电流信号的范围、压力范围,然后在变频器参数中一一设定就可!
回复
rxf760916
2007年05月15日 08:03:48
5楼
模拟量输出的问题是要看压力表的量程,然后对应出4-20mA或0-10V。然后对应变频器的频率量程。
回复
xswxy
2007年05月15日 13:35:54
6楼
模拟量输出的问题主要看压力表的量程与对应输出的电流或电压量程(4-20mA或0-10V)。然后对应变频器的频率量程。
回复
pp779
2007年05月15日 17:03:34
7楼
模拟量输出的问题主要看压力表的量程与对应输出的电流或电压量程(4-20mA或0-10V)。然后对应变频器的频率量程。
我在补充一点:变频器还应该有个最.小范围输出,一般是30HZ,主要更好的保护电机和变频器,这个30可以在变频器上设定,另外对应的频率多少要看控制器是纯P控制,还是PID控制,纯P控制都可以算出来,PID控制就不行,控制器本身会对其演算。
不知小弟将的对不对,请高手指点
回复
wzfalp
2007年05月16日 15:26:55
8楼
模拟量输出的问题是要看压力表的量程,然后对应出4-20mA或0-10V。然后对应变频器的频率量程
回复

相关推荐

APP内打开