我正在做昆明一个大型商场的空调设计,准备用地源热泵,第一次用,希望能给点参考,谢谢!我的邮箱:www.chfox@126.com
我正在做昆明一个大型商场的空调设计,准备用地源热泵,第一次用,希望能给点参考,谢谢!
我的邮箱:www.chfox@126.com
2楼
冷热源是地下水
回复
3楼
你的项目要供暖吗?
回复
4楼
可行,大型商场的空调设计,要分内外区了。也要看当地政策,打井是否容易批等
回复
5楼
夏季、冬季向地下水的放热量及冷量应基本相同,否则地下水温会升高或降低,导致水源热泵机组失效。
回复
6楼
这点似乎基本没办法做到
回复
7楼
如果是打井抽取/回灌地下水,抽回井有一定的间距,这个问题就不必考虑了,要相信地下水层处理那点热量的能力.
如果用地埋管,首先要勘测好地下的地质状况,如果导热性能不理想的话,可设置冷却塔作为夏季辅助冷却系统.
回复
8楼
这个东西关键是水资源管理部门允许你打井么?我才做了个四星级酒店,也是地源热泵~~
回复
9楼
我公司是专门做地源热泵中央空调的,做事可以的,但要具备地下水和出水量的要求。有兴趣打我的电话:13241725453 ]
010—64924498
张云亮
回复
10楼
如果水资源丰富,那就不用其他扶助措施,就能达到供暖和制冷效果。我的qq号为:417780989
希望能留下你的联系方式!!!
回复
11楼
如果要用地下水首先要搞清三个基本要素;水量,水温,水质.然后,根据冷热负荷及项目情况设计.
yanlufeng@126.com
回复