关于堵
d809d809
Lv.2
2012年09月25日 20:17:55
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
134A冰箱,压缩机冻,干燥过滤器前段开始冻,压缩机回气口结霜。换过滤器,用氮气吹,冲雪种后工作正常。请问是不是堵造成的问题?为什么会产生这种现象?
134A冰箱,压缩机冻,干燥过滤器前段开始冻,压缩机回气口结霜。换过滤器,用氮气吹,冲雪种后工作正常。请问是不是堵造成的问题?为什么会产生这种现象?
sizhaolee
2012年09月27日 16:47:03
2楼
本系统为过滤器堵塞造成,原因:系统脏,存在杂质、氧化皮、焊渣等。
回复
wybbyw
2012年09月27日 21:37:08
3楼
个人感觉应该蒸发器换热不良或者制冷剂过多,和
冷库工程
冷库压缩机
液击是一个道理。
回复
sizhaolee
2012年09月28日 12:10:05
4楼
“干燥过滤器前段开始冻”:过滤器处于高压端,造成这种现象的原因在于过滤器节流,节流的原因在于堵塞。
“压缩机回气口结霜”:二次节流造成低压低,蒸发温度低。
回复
d809d809
2012年10月04日 21:19:37
5楼
谢谢,学习了。