有谁用过鸿业负荷计算软件2。0:问里面一个问题
alxelove
alxelove Lv.2
2007年05月12日 22:46:00
来自于采暖供热
只看楼主

用过热负荷计算2。0的人都知道,计算时要先输入建筑的层高,这个一但确定了就不能更改了,今天甲方要求把上面的两层改为5M的层高(原来是4M)我发现用得到层高的只有换气次数,墙体面积,这些都是可以改的,我不明白的是,先前输入的层高是有什么用的,只是用来生层EXCL表的吗?还是用来高度附加?还是因为冷风渗透?因为层高是不可更改的,所以不知道对负荷有什么影响。此工程只是5层的工民建。谢谢

用过热负荷计算2。0的人都知道,计算时要先输入建筑的层高,这个一但确定了就不能更改了,今天甲方要求把上面的两层改为5M的层高(原来是4M)我发现用得到层高的只有换气次数,墙体面积,这些都是可以改的,我不明白的是,先前输入的层高是有什么用的,只是用来生层EXCL表的吗?还是用来高度附加?还是因为冷风渗透?因为层高是不可更改的,所以不知道对负荷有什么影响。

此工程只是5层的工民建。

谢谢
免费打赏
sjzri
2007年05月14日 09:16:11
2楼
输入建筑的层高,墙体的高度就有了,高度附加也是有的,我用过其他的,就是这样
回复
ytk1979
2007年05月23日 13:17:27
3楼
有谁用过鸿业负荷计算软件2。0:问里面一个问题(?
我现在用的3.0
回复

相关推荐

APP内打开