线路压降计算
盛世夜景
2007年05月12日 21:10:08
只看楼主

我公司新上一套设备,总装机功率为300KW,距离配电室400米,设计用线规格为2根3*150的铜芯电缆,是否可以?其电压降为多少?如果不行,如何解决?设备电压为380伏三相四线制

我公司新上一套设备,总装机功率为300KW,距离配电室400米,设计用线规格为2根3*150的铜芯电缆,是否可以?其电压降为多少?如果不行,如何解决?设备电压为380伏三相四线制
免费打赏
zyzylz
2007年05月12日 22:54:19
2楼
电压是多少?高压10kV吗?如果是的话,应该没问题。通过查表可以速算一下
回复
盛世夜景
2007年05月13日 09:49:58
3楼
电压是380v
回复
wangkaiyimian
2007年05月13日 17:33:12
4楼
是两根3*150的电缆并用的话,应该还是可以的。虽然理论上有点偏小,但设备实际功率消耗达不到装机容量。特别是你的设备是一套(多台)不是一台,负荷率肯定是没有300kw的。
回复
hangengli
2007年05月13日 18:59:26
5楼
不行,全副荷线耗80伏左右,R=P*L/S,
回复
jpr0814@co163
2007年05月14日 18:22:18
6楼
是不是专用变压器供电?
回复

相关推荐