风机盘管和风箱连接必须用软连接吗?我们是用的是复合酚醛的风管,监理不允许用硬连接,是这样吗?
风机盘管和风箱连接必须用软连接吗?我们是用的是复合酚醛的风管,监理不允许用硬连接,是这样吗?
2楼
是的,多看看规范啊,规范有要求的。。。。。。。
回复
3楼
规范上有吗?没有发现,复合酚醛是新型材料
回复
4楼
我做过一个项目,也遇到过类似的情况,是用镀锌铁皮做的风箱,当时考虑到软接保温起来有点困难,而监理的理由是风机盘管有振动,会影响整个系统,在规范上也没有发现必须用软接的规定,最后僵持不下,采取了一个折中的方法,送风侧用软接连接,回风侧直接风箱铆接
回复
5楼
是采用软连接的,防止机组产生的振动传到风管系统中共振产生噪音或引起固定件松落。
回复
6楼
那如果风机盘管自带回风箱的话是不是不存在这个问题?
回复
7楼
复合风管一定要用软连接,镀锌的应该也用软连接吧!
回复
8楼
实际上风机盘管的那一点振动传递给风管,根本不会有什么影响. 经验得出!
回复
9楼
当然都要用软接的,震动,冷凝水的问题.机器本身的运行,时间久了会对设备,管道有破坏性的影响.
回复
10楼
是采用软连接的,防止机组产生的振动传到风管系统中共振产生噪音或引起固定件松落。
是啊
回复
11楼
我们一般是送风用软连接,回风不用做
回复