关于《建筑设计防火规范》甲乙类生产厂房
dlldll
dlldll Lv.4
2007年05月12日 16:38:11
来自于通风排烟
只看楼主

规范规定丙类厂房中建筑面积大于300平方米的地上房间需要设置排烟设施,没有提到甲乙类生产厂房的排烟要求。请问同行,该规范对甲乙类生产厂房有没有排烟要求?

规范规定丙类厂房中建筑面积大于300平方米的地上房间需要设置排烟设施,没有提到甲乙类生产厂房的排烟要求。请问同行,该规范对甲乙类生产厂房有没有排烟要求?
免费打赏
dlldll
2007年05月24日 07:56:53
12楼
甲乙类生产厂房一般里面的生产人员都很少,所以不设计排烟是有道理的
回复
vincent_nk
2007年05月24日 08:46:49
13楼

见建规9.1.3
回复
coralyan
2007年05月24日 09:32:49
14楼
上海的规范是:火灾危险性为甲乙丙的厂房和仓库都要设置排烟系统。但是面积小于500平米的甲乙丙厂房和面积小于300平米的甲乙丙仓库可以不设。走道或回廊设有排烟设施,建筑中单元面积小于100平米的房间可以不设。

《建规》丙类厂房中建筑面积大于300平米的地上房间,任一建筑面积大于5000平米的丁类厂房,占地面积大于1000平米的丙类仓库应设置排烟设施。

通常地方的规范常高于国家规范(从上面的数据就可以看出),按此推算我认为甲、乙类厂房及仓库应该是设置排烟系统的。对于丙类的厂房及车间,是根据其面积的大小决定是否设置排烟系统。
回复
youwei_hi
2007年05月24日 10:33:46
15楼
甲乙类厂房和仓库主要考虑是否需要防爆,可以根据要求设置排风风机.
回复
dlldll
2007年05月24日 10:49:01
16楼




应该是这样的
回复
vincent_nk
2007年05月24日 11:52:16
17楼

项目地点在上海的话,就要执行。其他地区,可按国标执行。
回复
qfsmyqf
2007年05月24日 21:36:04
18楼
我是这么认为的1. 甲类和乙类厂房里面多为易燃的物体,燃烧比较充分不会产生大量烟气 .
2.建规上9.4.6第5条写的明白,排烟支管上应设置当烟气温度超过280度能够自动关闭的排烟防火阀.甲乙 类厂房如果发生火灾的话,温度会瞬间达到280度 所以机械排烟基本没什么意义
个人考虑应该尽量利用自然排烟.不知解释的对否.
回复
ytk1979
2007年05月25日 13:59:37
19楼

明白了!
回复

相关推荐

APP内打开