规范规定丙类厂房中建筑面积大于300平方米的地上房间需要设置排烟设施,没有提到甲乙类生产厂房的排烟要求。请问同行,该规范对甲乙类生产厂房有没有排烟要求?
规范规定丙类厂房中建筑面积大于300平方米的地上房间需要设置排烟设施,没有提到甲乙类生产厂房的排烟要求。请问同行,该规范对甲乙类生产厂房有没有排烟要求?
2楼
这个论坛很好啊以后要多多过来和大家一起学习、探讨
回复
3楼
好遗憾,没人回答我的问题
回复
4楼
规范中从字面上看是没有提到甲乙类生产厂房的排烟要求
厂房类项目我没有接触过,我觉得甲乙类厂房火灾危险更大,其中建筑面积大于300平方米的地上房间需要设置排烟设施
回复
5楼
看来4楼的朋友是做民用建筑的,我们是石化设计院,经常接触这些防爆防腐的场合
回复
6楼
我个人觉得应该和丙类一样
回复
7楼
甲乙类不用排烟。
甲乙类都是使用危险性很大的物质的厂房,很容易爆炸,排烟设备对爆炸可没什么用。
而丙类是使用较易燃烧物质的厂房,燃烧过程中会产生大量浓烟,因此要排烟。
回复
8楼
谢谢NK.审图师的答复!明白了
回复
9楼
兄弟在石化设计院,垄断行业,有钱途啊
回复
10楼
我不能苟同。
所谓排烟的目的并不是使得室内没有烟,温度降低,不再燃烧,或者不发生爆炸。
排烟主要有两个目的:1、使得逃生人员有一个清晰高度,能看见路逃走。
2、使得救护人员有一个清晰高度,能看见路救人。
所以我认为甲、乙、丙类厂房是一样的,都应该排烟,其实就是保证一个清晰高度的问题。其实在上海,基本这样规定:丁、戊类厂房不用排烟,甲、乙、丙类厂房超过一定面积(不是300)需要排烟。
回复
11楼
甲乙类里面要设事故排风的。
回复