请教各位前辈,关于消防高压制系统有没有具体的规程规范啊?各压力控制点是根据什么定的?
请教各位前辈,关于消防高压制系统有没有具体的规程规范啊?各压力控制点是根据什么定的?
2楼
消防高压制系统中,假设最不利消火栓所需的压力为0.55MPa,那么稳压泵应在什么压力范围内工作?消防泵的启动压力应该是多少?怎么算啊?
回复
3楼
我在图集《消防增压稳压设备》(图集号98S202吧?)中看到一套设备:
最不利消火栓的压力0.5~0.65MPa,消防泵启动压力0.84MPa,稳压泵的工作范围0.87~0.93
请问为什么系统要维持这么高的压力啊?0.2MPa多的压力干什么用?是怎么来的啊?
回复
4楼
稳压泵比系统压力高一点即可,用压力开关,靠压力降一般为5~10PSI后,就会有信号反馈启动消防主泵。
回复
5楼
对消火栓系统而言,气压罐内有300L的消防水储量,可是当消防泵启动时,这300L水都没用到,这些水什么时候用到?
回复