电机电缆选型
qly952042
qly952042 Lv.2
2012年09月25日 14:18:33
只看楼主

一台315kw电机带水泵长时间运行额定电流559A距离变压器90m,就地软启动请问我选电缆选的单相2*YJV1*120的铜电缆是否合理将来会遇到什么问题不?

一台315kw电机带水泵长时间运行
额定电流559A
距离变压器90m,就地软启动
请问我选电缆选的单相2*YJV1*120的铜电缆是否合理
将来会遇到什么问题不?
免费打赏
cxzf111
2013年04月05日 13:48:16
2楼
KANKAN,XUEXYIXIA
回复
lichengwen163
2013年04月05日 16:47:46
3楼
截面积不够,最小应该选择300以上的2*150mm²