请教商住楼的消防管道布置问题
rachel_r.j
Lv.2
2007年05月12日 09:16:31
来自于
企业招聘
+
关注
取消关注
只看楼主
可否让消防泵仅供高层部分,群房由市政管网供水
可否让消防泵仅供高层部分,群房由市政管网供水
免费打赏
水锤
2007年05月12日 13:07:26
2楼
你的意思是裙房的消防用水由市政直供?
1.市政水压是否满足消防要求?
2.供水是否可靠稳定?
3.流量是否满足要求?
回复
rachel_r.j
2007年05月14日 10:22:06
3楼
哦,那你的意思是如果满足了,这样设计是可行的,是吗?
回复
linyong64
2007年05月17日 10:26:27
4楼
应该可以的,否则和高层一个系统要减压,静水压力超过0。8MPa,还要减压分区。
回复
小小法师
2007年05月17日 20:35:08
5楼
一般来说很少这么做,如果这么做对室外的管网要求高,管网的管径增大,总体造价不会比合起来低。
回复
rachel_r.j
2007年05月19日 19:30:15
6楼
明白了,谢谢各位