现浇混凝土楼面起皮怎么回事,请高手帮忙。
gyz_168
gyz_168 Lv.2
2007年05月11日 21:49:12
来自于建筑施工
只看楼主

请问:刚浇筑的混凝土有以下几个毛病 1、混凝土刚浇好,整个表面全是水一层。2、混凝土初凝和终凝时间太长,12小时后表面还没干,走上去还渗水。 3、稍微干了后,走上去表面沾脚,一走就是一层皮剥掉,下面就露出一层细沙层,不见石子,而且沙很细,是黑颜色的。4,混凝土表面干了后还起灰(2-3天后),而且强度不高。 请哪为混凝土技术高手帮忙解释一下原因,万分感谢!!!

请问:刚浇筑的混凝土有以下几个毛病
1、混凝土刚浇好,整个表面全是水一层。2007年11月05日 20:16:07
12楼
应该是混凝土的问题,就算表面积水(最多表面起砂)也不至于12小时后还强度上不去,2、3天后强度也不高,一种可能就是在施工时人为的改变了水灰比(混凝土初凝,不易收面,工人掺水),另一种可能是缓凝剂添加量超过2%(即混凝土外加剂使用错误),将使混凝土无法凝固,强度上不来