关于消防泵功率的问题(急)
wendongbo
wendongbo Lv.2
2004年08月30日 12:33:43
只看楼主

我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??

我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW
但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??
免费打赏
zhqjj
2004年08月30日 15:31:48
2楼
可以去核实一下该设计人选用的样本.
回复
gjx_foshan
2004年09月13日 11:25:29
3楼
按流量和扬程选出来的水泵,厂家都配有电机的,不用自己去计算功率了。你们公司做电的讲的没
回复
bj2574
2004年09月13日 15:12:27
4楼
37kw已是水泵的配用功率,不是轴功率.不必再核算了.
电专业的说法也不妥.
回复

相关推荐

APP内打开