KYN28-12进线柜3150A,现在带到1800A电流,壳体温度最高的地方已经有60度(用红外测温仪测试),由于是全封闭的,不知里面温度达到了多少。检查接触部份都没发现问题。这样的情况开关柜是否有问题?
KYN28-12进线柜3150A,现在带到1800A电流,壳体温度最高的地方已经有60度(用红外测温仪测试),由于是全封闭的,不知里面温度达到了多少。检查接触部份都没发现问题。这样的情况开关柜是否有问题?
2楼
查查相关温升标准。应该还是在标准之内,我记得铜母线的温升是60K
KYN28-12进线柜3150A应该有强排风装置吧?应该停电仔细检查原因的。
回复
3楼
本KYN28-12进线柜3150A没有强排风装置,检查接触部份都没发现问题。
回复
4楼
环境如何、温度、通风等?自加强排风。
回复
5楼
KYN28-12进线柜3150A没有有强排风装置,可能是设计有问题。电流不大,不该这么热。
大电流柜的温升是个大问题,要好好处理。
回复