请大家看看这个低温库的消防怎么做
lineng3495
lineng3495 Lv.2
2007年05月11日 13:56:32
只看楼主

这个低温库用做储存粮食种子,2层,单层建筑面积1220平米,高度10米。我觉得仅对它做消火栓,无须做喷淋就行了,大家看是不是呢?

这个低温库用做储存粮食种子,2层,单层建筑面积1220平米,高度10米。

我觉得仅对它做消火栓,无须做喷淋就行了,大家看是不是呢?

1178862991019.JPG

免费打赏
stbodhi
2007年05月11日 14:18:16
2楼
我也觉得只做消火栓系统就行。
回复
lineng3495
2007年05月11日 18:21:07
3楼
呵呵 谢谢 再自己顶下。
回复
hahaxiao1978
2007年05月13日 21:05:57
4楼
肯定不行地,种子库,火灾荷载大,危险等级高。而且种子内部容易产生高温的。喷淋是要做的,要考虑高度和冷桥问题。
回复
lineng3495
2007年05月14日 11:16:09
5楼
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

括号中明确注明冷库例外,即使是储存可燃物品。我觉着不需要做啊,4楼有什么规范性的依据吗?谢谢
回复
hahaxiao1978
2007年05月14日 18:56:16
6楼
不能拘泥于规范,我前几天还听规范的讲座,很一般。从理念出发,冷库也是靠机组来运行制冷,常温的时候也应该很多,一般冷库的温度在4~7摄氏度,并不是很低的低温。
回复