这个低温库用做储存粮食种子,2层,单层建筑面积1220平米,高度10米。我觉得仅对它做消火栓,无须做喷淋就行了,大家看是不是呢?
这个低温库用做储存粮食种子,2层,单层建筑面积1220平米,高度10米。
我觉得仅对它做消火栓,无须做喷淋就行了,大家看是不是呢?
2楼
我也觉得只做消火栓系统就行。
回复
3楼
呵呵 谢谢 再自己顶下。
回复
4楼
肯定不行地,种子库,火灾荷载大,危险等级高。而且种子内部容易产生高温的。喷淋是要做的,要考虑高度和冷桥问题。
回复
5楼
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
括号中明确注明冷库例外,即使是储存可燃物品。我觉着不需要做啊,4楼有什么规范性的依据吗?谢谢
回复
6楼
不能拘泥于规范,我前几天还听规范的讲座,很一般。从理念出发,冷库也是靠机组来运行制冷,常温的时候也应该很多,一般冷库的温度在4~7摄氏度,并不是很低的低温。