温湿度优先控制问题
falw63
falw63 Lv.2
2007年05月11日 11:43:08
只看楼主

当温度和湿度相冲突时,应优先控制哪个?具体怎么控制?谢谢!

当温度和湿度相冲突时,应优先控制哪个?具体怎么控制?谢谢!
免费打赏
vincent_nk
2007年05月11日 11:58:13
2楼
可以比较大小控制,也可分别单独控制
回复
我是发财哥
2007年05月11日 12:59:56
3楼
没有什么优先不优先,二者是对应的.湿度高就再热,再热后再开大冷盘管水阀就行.
回复
mysky934
2007年06月06日 22:50:43
4楼
先控湿度后再控温度
回复
wbl1025
2007年06月07日 11:45:41
5楼
看是什么类的净化工程,手术部等先控湿度后再控温度.
回复
hubeixp
2007年06月26日 12:18:07
6楼
DDC一体化控制,一般按照湿度优先的原则
回复
sbdn2001
2007年06月28日 17:30:36
7楼
本人是做净化空调自动控制工程的,有朋友想交流恒温恒湿问题的加QQ:513635022 找我。
回复
zht2004
2007年08月21日 08:46:15
8楼
可以采用比例优先啊~~~~
回复
jy21ci
2007年08月21日 10:17:52
9楼

学习了....
回复

相关推荐