消防管在什么情况下用加厚管
jianghuihe1983
2007年05月10日 23:02:28
只看楼主

消防管在什么情况下用加厚管,具体在哪本书上有要求,请大侠们帮忙!!!非常感谢!!!

消防管在什么情况下用加厚管,具体在哪本书上有要求,请大侠们帮忙!!!非常感谢!!!
免费打赏
jianghuihe1983
2007年05月10日 23:06:00
2楼
如果能把具体的哪页告诉我那就太感谢了,呵呵
回复
yanglan
2007年05月11日 22:26:15
3楼
看看自喷手册
管道篇章吧
回复
dongdi_hao
2008年05月07日 12:31:27
4楼
给排水技术措施206页 当系统压力大于1.2MPa时应采用热浸镀锌焊接加厚钢管或无缝钢管.
建筑给排水设计手册 683叶普通焊接钢管(GB3091\3092)的壁厚等数据都有
实用供热空调设计手册321页(GB3091-82)普通焊接钢管工作压力小于1.0MPa(Pg≤1.0MPa)焊接钢管加厚工作压力小于1.6MPa(Pg≤1.6MPa)无缝钢管(GB8163)工作压力小于2.5MPa(Pg≤2.5MPa)螺旋缝电焊管工作压力小于1.6MPa(Pg≤1.6MPa)



回复
zhaoyoung
2009年11月03日 15:25:19
5楼
楼上的超强,绝对要顶:lol
回复
linaijing2009
2009年11月03日 15:33:23
6楼
本人不解的是,既然规范8.0.1条明确规定"配水管道的工作压力不应大于1.20MPa",为何,措施上还有"...............当系统压力大于1.20MPa"一说