高层设计宏观、微观几大比值简述
abyss9051
abyss9051 Lv.3
2007年05月10日 15:00:12
只看楼主

设计经验—几大比值对于框架(或框剪,剪力墙)结构,个人觉得需要控制的有: 1.前处理阶段,弄清楚抗震等级,地震烈度,场地类别,风荷载取值,结构形式,周期折减,梁刚度增大系数等,这些会直接影响到你的分析结果. 2.查看结果阶段,宏观需要控制的5大比值:周期比,位移比,刚度比,剪重比,刚重比 微观控制的6大比值:轴压比,剪压比,剪跨比,跨高比,高厚比(剪力墙),长细比(柱) 3.以上分别是控制结构整体的抗震性能和空间稳定性能,控制构件的抗震性能(延性)及正常使用时的受力性能的指标,

设计经验—几大比值
对于框架(或框剪,剪力墙)结构,个人觉得需要控制的有:
1.前处理阶段,弄清楚抗震等级,地震烈度,场地类别,风荷载取值,结构形式,周期折减,梁刚度增大系数等,这些会直接影响到你的分析结果.
2.查看结果阶段,宏观需要控制的5大比值:周期比,位移比,刚度比,剪重比,刚重比
微观控制的6大比值:轴压比,剪压比,剪跨比,跨高比,高厚比(剪力墙),长细比(柱)
3.以上分别是控制结构整体的抗震性能和空间稳定性能,控制构件的抗震性能(延性)及正常使用时的受力性能的指标,
4.余下的就是构造和配筋的问题了.
抗规,高规的编委之一容柏生院士所言,做设计,第一是概念设计,第二是构造,第三是计算
几个限值的意义

1、 轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、侧向刚度比:主要为控制结构竖向规则性。位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。控制比例为1.5。见抗规3.4.2、3.4.3。
4、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规4.3.5。
5、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
6、剪跨比: 梁的剪跨比,剪力的位置a与h0的比值。剪跨比影响了剪应力和正应力之间的相对关系,因此也决定了主应力的大小和方向,也影响着梁的斜截面受剪承载力和破坏的方式;同时 也反映在受剪承载力的公式上。柱的剪跨比: ,若反弯点在柱子层高范围内,可取 柱子的剪跨比小于2时,需要全长加密,见混凝土规范11.4.12、11.4.17。
7、剪压比(梁柱截面上的名义剪应力V/bh0与混凝土轴心抗压强度设计值的比值):梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响,当剪压比大于0.15的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。
8、轴压比:轴压比是指有地震作用组合的柱组合轴压力设计值与柱的全截面面积和砼轴心受压抗压强度设计值乘积的比值,是影响柱子破坏形态和延性的主要因素之一。轴压比限值的依据是理论分析和试验研究并参照国外的类似条件确定的,其基准值是对称配筋柱大小偏心受压状态的轴压比分界值。
9、跨高比:梁的跨高比(梁的净跨与梁截面高度的比值)对梁的抗震性能有明显的影响。梁(非剪力墙的连梁)的跨高比小于5和深梁都按照深受弯构件进行计算的。
10、延性比:延性比即为弹塑性位移增大系数。延性是指材料、构件、结构在初始强度没有明显退化的情况下的非弹性变形能力。延性比主要分为三个层面,即截面的延性比、构件的延性比和结构的延性比。结构的延性比多指框架或者剪力墙等结构的水平荷载-顶层水平位移(P-delta)、水平荷载-层间位移等曲线。 结构的屈服位移有等能量方法、几何做图法等。


免费打赏
jhw2344
2007年07月28日 17:18:32
2楼
顶一个!
写得还可以!
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶面式异构体枯
回复
zhangkun111
2007年07月29日 07:49:30
3楼
先支持一下下哦!!!!!!!!!!!!
回复
lyp001
2007年07月30日 11:33:22
4楼
剪重比是为了控制楼层刚度不过小
回复
puyizhong2003
2008年01月31日 17:03:25
5楼
先支持一下下哦!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐