水池设计注意几个方面的问题: 1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。 2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合: 1)池内有水,池外无土 2)池内无水,池外有土 3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
水池设计注意几个方面的问题:
1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。
2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:
1)池内有水,池外无土
2)池内无水,池外有土
3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150
荷载组合,注意不要遗漏水的浮力
计算简图可以采用四边嵌固板计算
5、就是一些构造措施了
12楼
水池的计算主要计算裂缝宽度
--应该注意
回复
13楼
虽然我还没有算过 但看到大家的经验 真是受益匪浅 谢谢各位
回复
14楼
看了各位的高见,对于我正在做个水池的设计有很大的帮助!
回复
15楼
我设计的一个圆形水池,自己算的
回复
16楼
游泳池也是水池的一种,但没有水池的顶板,相对来说比较容易
回复
17楼
看了以后我汗呀
前几天刚设计了一个污水池还有污油池,壁上的钢筋保护层我取的是30,现在真出汗了
回复
18楼
我也是做水池方面设计的,很想结识这方面有经验的人.刚刚看了上面的帖子,感觉说的还是不错的.不过了,我还想和大家成为朋友.我的邮箱地址是:yueye25012@sina.com
望大家在一起能相互学习!!
回复
19楼
相关话题见
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=119703&boardID=170&boardName=混凝土结构&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛&Page=1
回复
20楼
构造大样是怎么画啊?
我刚刚从事水池设计这一块,有好多不懂的
请大家多赐教
回复
21楼
我感觉20楼不必担心,我们做的保护层都没有取到50,按地下放水规范太死了.况且它针对的建筑物也不同.可以参考一下<给排水结构构筑物设计规范>,名字记不准了,水池应属于构筑物的.取30可以满足!
回复