关于水池设计自己的一点小体会
cy28
cy28 Lv.5
2004年08月29日 11:42:03
只看楼主

水池设计注意几个方面的问题: 1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。 2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合: 1)池内有水,池外无土 2)池内无水,池外有土 3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑

水池设计注意几个方面的问题:
1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。
2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:
1)池内有水,池外无土
2)池内无水,池外有土
3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150
荷载组合,注意不要遗漏水的浮力
计算简图可以采用四边嵌固板计算
5、就是一些构造措施了

suibing
2004年09月03日 08:29:56
2楼
另要注意的一点是:计算池壁的土压力时,活荷载取值不应小于10,而且还要了解一下看看是否过
消防车(若过的话,要取相应的荷载)
回复
zhsy
2004年09月03日 08:43:06
3楼
做过一个小的消防水池,你们一般水池池底是怎么考虑的,荷载只考虑水压和浮力等吗?
水池的构造大样较多.
回复
zhsy
2004年09月03日 09:07:10
4楼
不妨说说吃过什么亏,也好让我们大家借鉴一下,吸取些经验.
回复
suibing
2004年09月03日 09:07:27
5楼
迎水面的保护层厚度不应小于50mm。

曾经设计时为这个“迎水面”争论了半天,现在我的理解是,只要与水接触的面均可称为迎水面。
回复
yunfeiyu
2004年09月04日 09:11:45
6楼
我在实际工作中也习惯按《地下工程防水技术规范》中的要求,在迎水面取钢筋
保护层厚度为50mm。前不久看见一篇文章,有不同观点,也很有道理,所以欢迎
大家参与谈论:《PKPM新天地》2004年第三期第6页,四川省建筑设计院胡允棒
总工认为地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度不必取50mm。《地下工程防水技
术规范》GB50108-2001中4.1.6条第3款规定已经不是强制性条文,由于《混凝土
结构设计规范》GB50010-2002第9.2.1条(强制性条文)规定墙在二a类环境的
混凝土保护层最小厚度为20mm,故地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度可取
20mm,不必取50mm。如坚持取50mm,应参照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
第9.2.4条规定,对保护层“采取有效的防裂构造措施”,如配置防裂钢筋网等。
回复
yunfeiyu
2004年09月04日 09:39:32
7楼
我所计算过的水池当中,大部分的池壁配筋都不是以强度来控制,
而是以裂缝来控制,对于一般不出现裂缝的池壁,按δf=0.2mm来
取的话,配筋就以它的大小起控制作用了。
回复
紫川秀
2004年09月05日 01:02:29
8楼
发个水池计算的软件,希望对大家有用哦
回复
yunfeiyu
2004年09月06日 10:42:20
9楼
liufengvv,你的软件太老了,还是2002年的版本,现在我发一个我所知道的最新的版本:
回复
zhsy
2004年09月06日 11:26:14
10楼
yunfeiyu ,你这个软件我看看了看,不像其它软件需要注册,这种完全免费的在计算方面有没
有什么限制?
回复
yunfeiyu
2004年09月06日 11:53:23
11楼
我也没有测试过,有空的话,你自己找个工程测试一下~~~
回复

相关推荐