设置开闭所的问题
chenzhenli738
2007年05月09日 22:01:06
只看楼主

现有一个小区内的高层商住楼,甲方要求在地下室设置开闭所,双路10KV电源供电。现在问题是:1、开闭所是否应为单母线分段运行,设不设母联开关? 2、此楼需要变配电室,设两台变压器,那么此变压器是从开闭所高压柜直接引来呢还是另设此建筑的高压配电室? 3、高压计量装置设在开闭所进线处呢还是设在此建筑的高压配电室的高压柜上? 请高手指教!!不胜感激!!

现有一个小区内的高层商住楼,甲方要求在地下室设置开闭所,双路10KV电源供电。现在问题是:1、开闭所是否应为单母线分段运行,设不设母联开关? 2、此楼需要变配电室,设两台变压器,那么此变压器是从开闭所高压柜直接引来呢还是另设此建筑的高压配电室? 3、高压计量装置设在开闭所进线处呢还是设在此建筑的高压配电室的高压柜上?
请高手指教!!不胜感激!!
zigj
2007年05月10日 07:42:27
2楼
1.单母分段设母联运行更可靠
2.变压器保护在开闭所(应该叫配电所)高压柜做,在变压器室可只设负荷开关.
3.高压计量装置设在开闭所出线处
回复
liu630
2007年05月10日 08:40:49
3楼
1、开闭站应采用单母线分段,带联络。
2、如果变压器和开闭站高压柜同室布置,变压器电源电缆可由开闭站直接出线。
3、小区配电室及开闭站属于低基工程,不设计量柜;甲方的非居民用电应单独建设高基配电室,并在高压侧加装计量柜计量电量。
(北京地区)
回复
chenzhenli738
2007年05月10日 16:35:33
4楼


当高压开关柜数量大于5台时,不应与低压配电装置设置在同一房间, 开闭站高压柜一般都大于5台,变压器怎么能与开闭所同室布置?开闭所不设计量柜,变压器电源由开闭站直接引来,那计量问题如何解决?只能是低压计量?
回复
bjpwf
2007年05月10日 17:57:08
5楼
开闭所出线恐怕不止你这两台变压器吧,因此变配电室应安装高压进线柜、计量柜、出线柜等,有高压出线柜引至变压器,计量当然在变配电室的高压侧了,不可能在开闭所。
回复