水泵电机的电流的计算问题供电电压不等于额定电压时电机的电流该怎么计算?
水泵电机的电流的计算问题
供电电压不等于额定电压时电机的电流该怎么计算?
2楼
请教 我有个亲戚在搞水电安装(小承包那种,给私人装修),他没读过几年书,不知道怎么计算该用什么线,多大的线(以前都是凭感觉用料),我在这方面是门外汉。请教大家像他这种人应该买什么书看。最好是书名全称。谢谢!!!
回复
3楼
问题是在这种情况下不适合水泵运行
具体计算 看看电机的书吧
回复
4楼
三楼太经典了!我同意。
回复
5楼
同意三楼的建议
回复
6楼
在一些地区,电压低于额定电压10%是很常见的现象。水泵是还可以运行的,当然出水压力要低点。我现在想弄个电路,检测电机在各种还能运转的情况,是否空载。所以想请教大家,能不能用一种简单的方法计算电机工作在不同电压情况下的对应的电流?
回复
7楼
再顶
回复
8楼
电机输出是恒功率的可用功率等于根三*线电压*线电流*功率因数
回复
9楼
以下是引用znkj500在2007-05-10 16:45:02.0发表的内容:
“在一些地区,电压低于额定电压10%是很常见的现象。”
确实如此。在农村抽水用电的高峰期,是很常见的现象。线路太长、导线过细、变压器过载等情况不一而足。又无法(钱)改善。只好拼设备。烧电机是家常便饭。正所谓“省了油,毁了轴”。农网改造后,情况有所好转。
额定电压380V时,电机输出功率为P1=√3*0.38*I1*COSφ1;降低10%为342V。功率为P2=√3*0.342*I2*COSφ2
假设出水量不变,电机必须输出相同的功率,即P1=P2;√3*0.38*I1*COSφ1=√3*0.342*I2*COSφ2(先不考虑其它因素)
理论上I2=√3*0.38*I1*COSφ1÷(√3*0.342*COSφ2);I2≈1.11*I2即1.11倍原电流。
但实际大于此值。因为随着电压降低,转速降低、功率因数降低、出水量降低等不定因素难以预料和量化,故难以准确计算。按经验值一般在1.15---1.3倍左右。以1.2---1.25居多。最多有达1.3倍的。(不同机组、不同地点)
以上是经验之谈,供楼主参考。请指正。
回复
10楼
实际电压和额定值有偏差和正常。实际电流一般为额定电流的40%~60%。
回复