福州某沼气发电项目中,发电机1000KW,额定电流大约为1520A,电缆计划采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(ZA-YJV-0.6/1kV),计划采用单芯电缆,多组,每组3根,在截面为600宽800深的室内电缆沟内支架敷设,电缆构内没有通风设施(除这组动力电缆外还有一些信号电缆和控制电缆)。下面是问题:1、单芯电缆好像有三角排列和扁平排列2种排列方式,为了减少电磁干扰是不是应该采用三角排列方式?

福州某沼气发电项目中,发电机1000KW,额定电流大约为1520A,电缆计划采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(ZA-YJV-0.6/1kV),计划采用单芯电缆,多组,每组3根,在截面为600宽800深的室内电缆沟内支架敷设,电缆构内没有通风设施(除这组动力电缆外还有一些信号电缆和控制电缆)。
下面是问题:
1、单芯电缆好像有三角排列和扁平排列2种排列方式,为了减少电磁干扰是不是应该采用三角排列方式?

2、在电缆沟内敷设,好像还需要考虑乘上校正系数,我翻看了《工业与民用配电设计手册》内相关章节,一个表格《布线系统载流量相对应的敷设方式》上面提到,A1、A2、B1、B2、C、D、E、F、G九类电缆敷设情况以及对应的载流量表,但是没有提到电缆构这种敷设方式。另外还有一张表,《敷设在自由空气中的多芯/单芯电缆载流量校正系数表》,但是里面提到的敷设方式有托盘和梯架,也没有电缆构内支架敷设的方式。
再查看《电力工程电缆设计规范GB50217-94》,其附录C《敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数》中提到了土壤直埋、空气以及托盘和梯架,表格《空气中单层多根并行敷设时的校正系数》,不知是否适用于电缆沟内支架敷设,但是其中还提到了“本表不适用于交流系统中使用的单芯电力电缆”
请问电缆构内支架敷设,一层支架3组有间隔三角排列,的电缆载流量校正系数是什么?出处在哪里?

3、《电力工程电缆设计规范GB50217-94》在环境温度校正系数中提到,“室内电缆构无通风时,说温度要按照最热月的日最高温度平均值加5设施度,当隧道内电缆数量较多(特别时交联电缆),还应核算电缆发热的影响。”另外条文说明中还说明“实际环境温升影响还可能有厂房内其他热源、沟道盖板受日照吸热等,表3.7. 5所列附加5℃值,是从实践经验的平均归纳,它并未反映密集敷设XLPE电缆时的情况,特在表注中强调。如某钢铁联合企业供电隧道中配置10余根大截面XLPE电缆,未设机械通风时,按缆芯工作温度90℃计,电缆发热引起隧道内的环境温升达30℃(可参见《电缆与附件安装运行》1984年第2期)。可见,如果仅按增加环境温升5℃的一般性考虑,出入过大就远不足以反映实际。”比如说福州的最热月的日最高温度平均值为35摄氏度,那么按照40设施度的校正系数计算是否合适?

4、电缆实际载流量是不是就是:电缆截某面积额定载流量X环境温度校正系数X敷设方式校正系数?
免费打赏
zyg20014274
2007年05月09日 22:03:02
2楼
请教 我有个亲戚在搞水电安装(小承包那种,给私人装修),他没读过几年书,不知道怎么计算该用什么线,多大的线(以前都是凭感觉用料),我在这方面是门外汉。请教大家像他这种人应该买什么书看。最好是书名全称。谢谢!!!
回复
txmilan
2007年05月10日 16:07:14
3楼
有人能回答我的问题吗?二楼的好像不是在回答我的问题啊。设计正在等待这个答案,焦急。有高手请指点!
回复
zhaokaikai
2007年05月10日 16:52:36
4楼
干啥要用单芯的??又是消化库存??应该是每组敷设到一起吧。。有个什么向量图来的。。零点漂移之类的??建议改成多芯的。。载流量选择的表里有不同温度的吧。。4感觉基本正确。。其实原则是宁大勿小。。不过浪费的话,别说是我告诉你的。。

二楼的问题问得很好。。我碰到过这种人。。说2.5平方的导线载流量乘10,就是25平方的。。如果非要推荐一本书的话。。我推荐<中华人民共和国刑事诉讼法〉。。可以参考民法。。要是烧死的人多,造成重大损失。。查找有关遗产继承的相关法律。。

嘻嘻。。2楼该生气了。。不瞎说了。。线缆选择不是一下就能弄清的。。最好咨询专业人士。。
回复
txmilan
2007年05月10日 17:55:03
5楼
采用单辛电缆是因为电缆很粗,想方便现场接线和敷设。
3楼说的很粗啊,我还是不是很明白。