求教:电抗器损坏原因
yougulong
yougulong Lv.2
2007年05月09日 20:15:30
来自于变压器
只看楼主

近日维修了一套无功补偿柜,故障是主柜的第二和第三路电抗器烧毁,现场情况是,第二路的BC相,第三路的B相电抗器已被烧毁,外皮已经完全碳化,电容器无损伤。但线路和各主电气元件未损坏。此套柜子是分补。

近日维修了一套无功补偿柜,故障是主柜的第二和第三路电抗器烧毁,现场情况是,第二路的BC相,第三路的B相电抗器已被烧毁,外皮已经完全碳化,电容器无损伤。但线路和各主电气元件未损坏。
此套柜子是分补。
免费打赏
zyg20014274
2007年05月09日 22:04:40
2楼
请教 我有个亲戚在搞水电安装(小承包那种,给私人装修),他没读过几年书,不知道怎么计算该用什么线,多大的线(以前都是凭感觉用料),我在这方面是门外汉。请教大家像他这种人应该买什么书看。最好是书名全称。谢谢!!!
回复

相关推荐

APP内打开