如过线路须安装电容器,电容器的容量如何选择新投的电容器应注意点什么?
如过线路须安装电容器,电容器的容量如何选择
新投的电容器应注意点什么?
2楼
自顶一下
回复
3楼
初出茅庐
谢谢大家不吝赐教
回复
4楼
你是指线路补偿么
容量和线路传输的无功功率有关系
新投的电容器应注意:功率因数是否达到要求,电容器电流是否正常
回复
5楼
谢谢
我的意思是怎样计算
或者说是有什么样的规定.
回复
6楼
在配电柜里,一般可以根据所需容量来选
我想应该是差不多吧
回复
7楼
楼主的问题问得含混不清 请问你所说电容器是线路补偿?还是变电所母线上补偿?还是电动机就地补偿?作为非电力部门设计院,一般变电所母线补偿为多,其次也有电动机就地补偿。母线补偿电容器根据你计算的无功以及功率因数来计算。对于电动机补偿要从两个方面计算取补偿小的。两个方面是功率因数及容量,还有另一考虑方式是电动机空载电流。要把握补偿电容电流不能超过电动机额定空载电流 比较两种计算方法取量小的。
回复
8楼
家里一般用的电器
算是线路补偿吧
在家里按个电容器是不是比较省电
所以发了这个贴
谢谢大家
回复
9楼
你可以查手册的
回复
10楼
选择当然是按需选择了!
回复
11楼
一、“家里一般用的电器 ”,一般是不用补偿的。以前日光灯的电感镇流器有加4.75μF补偿的,但大多用于灯数较多之处。
二、家用电器所需无功功率不是太大。一般来说冰箱、空调、洗衣机、微波炉、单相水泵、电风扇等带有电感性的负荷才消耗无功功率。
三、“在家里按个电容器是不是比较省电”。一般来说“省电”是指电度表计量减少。对于个人用户来说不能省电,更不能省钱。而且按装电容器还要花钱。因为各家的电表是有功电度表,只计量用户的用功电度,对无功部分是不计量的,目前国家还没相关的条文要考核普通居民的力率。从个人利益考虑……。如果你为国家利益考虑,或是你的线路过长压降太大,按上还是有用的。
回复