我在一个灯光控制柜里装了一批固态继电器(60-80A)代替交流接触器,二次回路供电电压为DC24V,一次为220V在长期使用过程中遇到了个难题,只要负载一短路,我的固态继电器就会爆炸,请各位高手帮忙解决下这个问题.
我在一个灯光控制柜里装了一批固态继电器(60-80A)代替交流接触器,二次回路供电电压为DC24V,一次为220V
在长期使用过程中遇到了个难题,只要负载一短路,我的固态继电器就会爆炸,请各位高手帮忙解决下这个问题.
2楼
我们是杭州市集成科技有限公司,专业生产固态继电器的厂家,质量可靠,品种齐全,欢迎选购,袁克军,0571-57109910,0571-57109810,13967134591,商祺.
回复
3楼
啊.怎么半天搞个这个来着
回复
4楼
应安装快速熔断器保护。
回复
5楼
没有熔断器保护的话
那短路有几个不爆炸的?
回复
6楼
对了,就是爆炸的原因,有什么办法既简单又能解决这个问题,希望大家给个建议,谢谢
回复
7楼
SSR对一般的负载应是没有问题的,但也必须考虑一些特殊的负载条件,以避免过大的冲击电流和过电压,对器件性能造成不必要的损坏。白炽灯、电炉等类的“冷阻”特性,造成开通瞬间的浪涌电流,超过额定工作电流值数倍。一般普通型SSR,可按电流值的2/3选用。增强型SSR,可按厂商提供的参数选用。在恶劣条件下的工业控制现场,建议留有足够的电压、电流余量。
某些类型的灯,在烧断瞬间会出现低阻抗。气化和放电通道以及容性负载,如切换电容器组或电容器电源,会造成类似短路状态。可在线路中进一步串联电阻或电感,作为限流措施。电机的开启和关闭,也会产生较大的冲击电流和电压。中间继电器、电磁阀吸合不可靠时引起的抖动,以及电容换向式电机换向时,电容电压 和电源电压的叠加会在SSR两端产生二倍电源的浪涌电压