求救:消防水带的水头损失如何计算?
coralyan
coralyan Lv.2
2007年05月09日 09:04:33
只看楼主

室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?

室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。
《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量
我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。
假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s
根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?
免费打赏
gpechj02
2007年05月10日 00:12:48
2楼
你发这个贴子的时间,如果细心的去看规范和手册,估计就找到答案了。
《建规》里面的那个例题是麻织水带。Ad=0.0043,你列的那个公式算出来的结果乘以10后的单位是KPa,你自已再算算。
《给水排水设计手册》里面估计是衬胶水带。Ad=0.00172,我懒得去看手册,用电脑里面的计算器算算也不是5.58,应该是5.69米水柱,1m水柱=9.8KPa。
回复
coralyan
2007年05月10日 09:28:23
3楼
哦。明白了,非常谢谢!
再多问一句,新《建规》里指的“有衬里消防水带”是否就是“衬胶水带”?
回复
gpechj02
2007年05月11日 09:06:30
4楼

上面我回复你的时候,最后有这么一句我把它删掉了,怕你受打击。这一句是:“你不适合做设计,什么都想现成的,既不细心,也不认真去研究,永远不会有提高的。”
下面再答复你一条:天上不会掉馅饼。