室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?
《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量
我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。
假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s
根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?