【一文读懂】细说消防水带使用年限问题
wx_57566945
2022年05月23日 09:53:38
只看楼主

消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在日常消防检查中,对于消防水带一般只是对其外观进行检查,但是消防水带是否存在过期或使用寿命的问题? 最近越来越多小伙伴留言问起这个问题。 下面我们全面了解下消防水带。 关于消防水带的参数和性能

消防水带的型号规格由设计工作压力、公称内径、长度、编织层经/纬线材质、衬里材质和外覆材料材质组成。

▲消防水带型号代码

如上图示例:该消防水带的设计工作压力为2.0MPa,公称内径为65mm,长度为20m,编织层经线材质为涤纶长丝,纬线材质为涤纶长丝,衬里材质为聚氨酯,其型号表示为:20-65-20涤纶长丝·涤纶长丝·聚氨酯。

2.消防水带长度和公称直径

根据GB50974-2014要求,室内消火栓应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。

3.水带与消防接口连接性能

水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。值得注意的是,在以往的验收检测过程中,经常发现有的消防水带接口仅采用喉箍进行固定,未采用铁丝进行绑扎,在使用过程中,容易出现脱落现象,尤其是和消火栓连接的这端。


关于规范标准

现行国家标准《消防水带》 GB6246-2011 是产品标准,对于消防水带的使用与维护有以下规定:

对于消防水带有效期或使用寿命的问题,该标准并无规定。


对于日常维护保养标准

一些地方的维护保养标准,对消防水带也作出要求,如江苏地区有以下规定:

a)室内消火栓箱内水带、水枪等配件应齐全。

b)消火栓栓口和水带接扣、水枪和水带接扣应相匹配。

c)水带长度应符合设计文件要求,且应不大于25m。

d) 消防水带:将消防水带与水源接通,在正常使用压力下,存在漏水现象的,应进行修补或更换。

明确,消防水带存在漏水现象时应进行修补或更换,但也没有使用寿命或有效期的规定。

关于官方的答复

曾有人在应急管理部消防救援局官网留言问起消防水带使用年限,得到的答复是:

消防水带的使用年限在现行相关国家标准和行业标准当中尚无明确规定。使用单位可委托有资质的检测机构对在用消防水带进行抽样检测,根据检测结果对是否报废做出判定。(科技处回复)


关于产品认证

消防水带目前属于自愿性认证产品,非强制性认证


关于新建工程对消防水带的验收要求

1.明确设计文件对消防水带的型号要求。

设计文件中一般会对消防水带的材质和长度做出要求。

2.核对现场消防水带的材质、型号。

看材质和长度是否与设计一致。

3.检查消防水带的合格证明文件。

检查型式检验报告、合格证、消防产品信息标识等资料是否齐全有效,内容是否与现场消防水带一致。

4.实测水带长度,检查扎口是否牢固。

5.进行射水测试。

百看不如一试,检查完上述内容后,应抽样对消防水带进行实际接水测试。测试点宜选择消火栓系统最有利点,并进行启泵射水测试。测试结果应满足水带编织层及内衬无漏水,接头扎绑处无滑脱或漏水,与消火栓连接紧密无明显漏水。

已淘汰的产品

PVC衬里消防水带  
根据国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,PVC衬里消防水带作为落后产品已被淘汰。
 

结语

对于消防水带的有效期或使用年限,目前并无规定,只能在日常维护保养过程中加强检查、测试,特别是使用过的水带,需按要求进行晾干再保存,对于出现漏水、腐烂、硬化等已影响正常使用的水带,应该进行更换。


免费打赏
又见故人归
2022年05月25日 15:27:19
2楼

学习了,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开