电梯井道照明回路中变压器前的断路器是不是1P的就够了,而变压器后的断路器是不是就要用2P的??? 小弟初学者,希望各位前辈门帮我解答一下,谢谢了
电梯井道照明回路中变压器前的断路器是不是1P的就够了,而变压器后的断路器是不是就要用2P的???
小弟初学者,希望各位前辈门帮我解答一下,谢谢了
2楼
这么久了,怎么还没人帮我回答一下啊
回复
3楼
请教 我有个亲戚在搞水电安装(小承包那种,给私人装修),他没读过几年书,不知道怎么计算该用什么线,多大的线(以前都是凭感觉用料),我在这方面是门外汉。请教大家像他这种人应该买什么书看。最好是书名全称。谢谢!!!
回复
4楼
电梯井道照明回路中变压器前后的断路器一般都使用2P,可参看民用建筑工程电气施工图设计深度图样P16.
回复
5楼
我刚今天当面问了一下高工,他说都用1P的够了
回复
6楼
但我的却在书上看到过有用2P的
回复
7楼
电梯井道照明回路中变压器前的断路器要考虑变压器接入时的激磁涌流影响,选2P为好
回复
8楼
同意楼上!
应该用2P的.
个人意见,仅供参考!
回复
9楼
变压器前应该用2p,同意7楼的看法,变压器保护最好仔细点。
回复
10楼
应该用2P的
回复
11楼
这个问题,其是是选择2P跟1P的问题,前久讨论过关于4P断路器的选择(包括2P的选择),自己多找一下,王厚余,王老有一篇专门讲这个方面的可以去看看!
回复