1、直埋电缆在敷设路径上还要加检查井或手孔之类的东西吗?2、如果高压电缆和低压电缆全部直埋敷设,在路径上有交叉之处,那么在交叉处该采取什么办法处理?
1、直埋电缆在敷设路径上还要加检查井或手孔之类的东西吗?
2、如果高压电缆和低压电缆全部直埋敷设,在路径上有交叉之处,那么在交叉处该采取什么办法处理?
2楼
从户外箱式变电站引出的低压电缆可以直埋吗?与箱变的基础怎么交接?还是要埋几根钢管引出
来后再直埋吧?
回复
3楼
再问,直埋电缆过马路要加套管,那么马路两边要做井吗?
回复
4楼
不要不要不要。。。。。。。。
回复
5楼
我认为,直埋电缆不用加手孔井。加手孔井有什么用???转弯??检修??都没有这个问题
啊。。
回复
6楼
1. 电缆井只在电缆接头处加;
2. 电缆交叉处穿钢管保护;
3. 从户外箱式变电站引出的低压电缆可以直埋,穿钢管引出基础,地下水位高的地方
还要做防水处理。
4. 直埋电缆过马路要加套钢管,钢管两端各伸出马路边沿一米,不加井。
回复
7楼
直埋一般不需要加井,直埋一般埋于容易开挖的人行道或绿化下,如需通过水泥路需加套管保护
回复
8楼
按规程作
回复
9楼
电缆直埋后,在其走向上设置电缆电力标志,这样不是更好吗?
回复
10楼
该加处一定要加
回复
11楼
该加处是哪些地方?
回复