我公司正在做一个箱变,由于箱变体积小,计量设备只能放在箱变外侧,但想把计量表计放在箱变内.不知标准是否可以?计量二次侧电缆要走地下,采用铁管套装中否可能?我急需GB/T50312-2000,那位大师是否可以传给我.先谢过了!!!!!jxpan_daihen@yahoo.co.jp

我公司正在做一个箱变,由于箱变体积小,计量设备只能放在箱变外侧,但想把计量表计放在箱变内.不知标准是否可以?计量二次侧电缆要走地下,采用铁管套装中否可能?我急需GB/T50312-2000,那位大师是否可以传给我.先谢过了!!!!!
jxpan_daihen@yahoo.co.jp
免费打赏
jiaxiaoyanli
2007年05月08日 11:37:34
2楼
急用
回复
cxpower163
2007年05月08日 13:43:19
3楼
你干脆做2个箱子好了,一个高压柜的箱子,一个变压器+低压柜的箱子,计量单独拿出来还没有碰见过,一般是不允许的,碰到这中情况一般都想别的办法,不会把计量单独拿出来.
回复
jiaxiaoyanli
2007年05月08日 14:00:57
4楼
不是把计量单独拿出来,而把把进线带计量柜放在箱变外,把计量PT,CT二次侧线缆引到箱变内的表计室内.
回复
lingxuct
2007年05月08日 17:59:09
5楼
原理上可以,电力部门不会同意。
高压进线柜内PT和CT放不下了?
回复
jiaxiaoyanli
2007年05月09日 09:06:43
6楼
计量PT 和CT都放在高压进线柜内.只是电度表放在其它地方是否可以.
回复
so1qi2do3
2007年05月09日 15:19:01
7楼
把把进线带计量柜放在箱变外,如果把进线带计量柜作为箱变的一部分,理论上是可以的,就怕电力部门不会同意。
回复
jiaxiaoyanli
2007年05月16日 16:08:20
8楼
谢谢各位的解答.用户正在与供用局沟通方案