各位高手,小女子跪求LGJ-35和LGJ-50在环境温度为25度,30度,35度,40度的允许载流量,在此先谢谢了哦!谢谢谢谢!
各位高手,小女子跪求LGJ-35和LGJ-50在环境温度为25度,30度,35度,40度的允许载流量,在此先谢谢了哦!谢谢谢谢!
2楼
LGJ-35-----25度:170A 30度:159A 35度:149A 40度:137A----------(室外)
LGJ-50-----25度:220A 30度:207A 35度:193A 40度:178A----------(室外)
在这论坛里别说什么"跪求"之类的话,不好听。呵呵
回复
3楼
是啊 而且这个好像很好找 随便找本一次手册应该有的啊
回复
4楼
手头的资料和上面的略有不同。
导线允许温度为70度(环境温度为25度)时的裸导线的允许电流:
LGJ-35/6-----25度:189A 30度:K=0.94即177A 35度:K=0.88即166A 40度:K=0.81即153A;
LGJ-50/8-----25度:234A 30度:K=0.94即220A 35度:K=0.88即206A 40度:K=0.81即189A。
供参考
回复
5楼
谢谢大家了!
回复
6楼
我以后会注意的,呵呵!
回复