请教-防爆问题
echo9734
echo9734 Lv.3
2004年08月27日 11:36:24
来自于防雷减灾
只看楼主

一化学品库,内有比空气重、轻的一类液体,定义为一区;若配电箱紧靠外墙置于室外,IP56,是否有问题;以前作有过消防的,但规范要求建筑外**米也为防爆区;请教各位有何看法,平时怎么处理;多谢多谢!!

一化学品库,内有比空气重、轻的一类液体,定义为一区;若配电箱紧靠外墙置于室外,IP56,是否有问题;以前作有过消防的,但规范要求建筑外**米也为防爆区;请教各位有何看法,平时怎么处理;多谢多谢!!
yukanlee
2004年08月27日 13:49:57
2楼
根据爆炸性介质划分爆炸危险区域,包括建筑外**米区域也为防爆区(好象是又分为1米和15米,
请查规范)。然后据此选择相应的防爆设备。

IP56只是防尘防水的防护等级,与防爆无关!请楼主注意!
回复
echo9734
2004年08月28日 09:26:45
3楼
多谢指教;IP56是因为配电箱置于室外的需要,与问题无关;暖通证实此化学品库平时8次通风换
气,事故情况12次;应该是良好通风了;而且暖通屋面的新风机也没作防爆,只有排风作了防爆;
GB 50050-92DED的2.3.18-爆炸性气体环境的车间采用正压或连续通风稀释后,可降为非爆炸危险
环境;这条如何理解呢??
回复
jingkong12
2004年08月28日 13:55:00
4楼
“GB 50050-92DED的2.3.18-爆炸性气体环境的车间采用正压或连续通风稀释后,可降为非爆炸
危险环境”我的理解是指建筑物本身不含爆炸危险介质,采取正压通风后可降为非爆炸危险环
境,如果本身含有爆炸危险介质应该为爆炸危险环境,采用连续通风后可视为通风良好,屋内按
爆炸危险2区环境考虑(不按1区考虑),否则按1区考虑。
回复

相关推荐

APP内打开