院部软件用户: 近日,根据用户反映,我院在用的理正软件(网络版)计算结果有误,具体说明如下: 软件名称及版本:理正工程设计工具箱4.51版网络版。 工具箱名称:平面刚桁架设计工具箱,即理正刚桁架设计工具箱。 问题描述:采用该工具箱对钢筋混凝土构件进行计算、配筋时,在配筋结果图、计算报告等说明中给出了反常的配筋结果,即受拉侧配置的主钢筋比受压侧配置的主钢筋少。 问题结论:经与理正公司紧急联系后,证实此该问题确实在该软件中存在,主要原因是受拉侧与受压侧主钢筋配反了,该公司现已对软件进行了修改,并已提供了修改后的升级补丁。
院部软件用户:
近日,根据用户反映,我院在用的理正软件(网络版)计算结果有误,具体说明如下:
软件名称及版本:理正工程设计工具箱4.51版网络版。
此外,经与理正公司联系后得到确认,目前该问题仅限于理正工程设计工具箱4.51版的平面刚桁架设计工具箱(或称理正刚桁架设计工具箱),类似问题暂时未在理正软件的其它设计工具箱中发现