紧急求救!!请问千级灌装车间如保设计(条件下附)?
lhmbook
lhmbook Lv.2
2007年05月07日 18:59:40
只看楼主

地区:广东一楼7.9米高钢结构厂房,吊顶4米高,地面用600*600的地砖.湿度没有要求,温度按舒适性空调要求,该厂是水厂.有五个110平方并排在一起,业主要求独立设计,请求各位大侠给点意见,小弟星期五要交差.

地区:广东
一楼7.9米高钢结构厂房,吊顶4米高,地面用600*600的地砖.
湿度没有要求,温度按舒适性空调要求,该厂是水厂.
有五个110平方并排在一起,业主要求独立设计,请求各位大侠给点意见,小弟星期五要交差.
免费打赏
lhmbook
2007年05月10日 14:27:41
2楼
为何无人问津
回复
deathgod007
2007年05月11日 10:11:04
3楼
地砖?兄弟你搞笑的吧
回复
lhmbook
2007年05月14日 16:03:47
4楼
是地砖.甲方要求的.上次我和他说过了.他说地砖他们自己做了.听说是600*600的防滑地砖.他们已经在广州做过两个了.
回复
lhmbook
2007年05月16日 08:19:40
5楼
昨天甲方和我说,他们之前作的二处车间和这次是一样的.换气次数为100次.我和他说规范上说50-60就行了,他说不行,要按100次设计,请问有没有哪位过来人指点一下.小弟不知是不是被人呼悠了.
回复
gzcarl
2007年05月16日 17:02:29
6楼
水厂灌装间用地砖没有问题,湿度更不用考虑,因为地面经常有水
人流、进瓶,进盖,出水,关键是级别和杀菌,千级60次可以满足了,我们刚完工了广州长寿村水厂,通过相关部门的验收!
回复
lhmbook
2007年05月22日 08:09:07
7楼
农民的儿子,你好,谢谢你,你是那个公司的,我之前的公司也做过长寿水厂的,但是盐田/罗湖的.
回复
mltrock
2007年05月22日 14:02:34
8楼
五个110平方~~用冷水机组处理罗!换气次数50-60就可以了~不过用地砖的还没见过!
回复
sopherst
2007年05月24日 16:52:34
9楼
楼主,你说的是不是怡宝的项目,我去看过他们原来的车间,真的用的是600*600的地砖,还用的是带风机的高效送风口和技术夹层,温度靠的是台风冷管道机来控制,真不知道是哪个公司第一次给他做的工程,以后的工程他都要按那样子做!
回复
szth108
2007年05月30日 13:19:05
10楼
水厂的用地砖的可能行的,他的湿度比较高。另外楼上说得的“带风机的高效送风口”,那是自净器。设计次数按常规50-50次够了,不过既然甲方要求100次,就给他做好了,就是要跟他说明造价要高就行了啊。
回复
lhmbook
2007年06月01日 09:43:08
11楼
9楼兄弟,你是哪的,你是哪个公司的.这个项目不是你说的,但可能差不多
回复

相关推荐

APP内打开