求教关于百级净化空调设计问题
jy21ci
jy21ci Lv.6
2007年05月07日 16:08:55
只看楼主

接到一个百级净化的担子:面积80个平方,吊顶2.5。采用新风+满布FFU的做法,单个FFU的风量是1200CMH,用了55个。若按照国标来的话,平均速度要到0.3-0.5m/s,那么我就达不到要求了啊。高手指教啊。还有百级的风速选择多少呢?回风比多少?

接到一个百级净化的担子:面积80个平方,吊顶2.5。采用新风+满布FFU的做法,单个FFU的风量是1200CMH,用了55个。若按照国标来的话,平均速度要到0.3-0.5m/s,那么我就达不到要求了啊。高手指教啊。还有百级的风速选择多少呢?
回风比多少?
免费打赏
lql7358
2007年06月07日 16:20:41
22楼
1~4级洁净室送风量根据断面平均风速0.3~0.5米/秒;
新风量取以下二者最大值:
1.补偿室内排风量和保持室内正压值所需新风量之和(正压值所需的新风量通常由洁净室的密封程度根据换气次数法计算);
2.人员新风量不小于40M3/H;
回复
luzi822
2008年12月08日 08:19:21
23楼

满布也要看满布率啊,无法做到100%满布的,80%可以了,还有现在有新说法是百级不需要单向流,换气次数200次/h以上即可。
回复
kuzhonghu
2008年12月08日 14:27:41
24楼
不需要单向流???换气次数200次/h以上即可???