关于空调水管的问题
llww815_007
2007年05月07日 13:28:30
来自于中央空调
只看楼主

在空调水管中,把蝶阀,止回阀,软接头直接连接可行吗?(中间没有小段水管)

在空调水管中,把蝶阀,止回阀,软接头直接连接可行吗?(中间没有小段水管)
免费打赏
xiuzhu2008
2007年05月07日 19:52:30
2楼
不可以,这是规范不允许的
回复
wgj1207
2007年05月07日 22:40:43
3楼
不可以的,肯定不能这样做.
回复
lvbin78
2007年05月08日 09:25:42
4楼
不可以。增加了危险性。最好不要那样做。
回复
superzhu0718
2007年05月08日 11:45:48
5楼
呵呵,应该是不可以的,但是如果空间有限,必须这么做时,那也是可以的。没有绝对不可以
回复
llww815_007
2007年05月08日 13:27:00
6楼
我知道按照规范来说是不允许的,我想知道这样做会对哪些东西造成一定影响。谢谢
回复