PKPM中次梁不调幅,主梁调幅,和楼盖设计理论相反
abyss9051
abyss9051 Lv.3
2007年05月07日 10:16:47
来自于PKPM
只看楼主

在楼盖设计中,对于楼板和次梁采用塑性理论计算;对于主梁采用弹性理论计算,即认为不调幅。但在PKPM中把次梁定义为不调幅梁,而对主梁调幅。为何?

在楼盖设计中,对于楼板和次梁采用塑性理论计算;对于主梁采用弹性理论计算,即认为不调幅。但在PKPM中把次梁定义为不调幅梁,而对主梁调幅。为何?
免费打赏
jqw722
2014年05月10日 12:26:30
12楼
收缴了,很是感激!!!
回复
dazzle_cui
2014年07月24日 17:01:33
13楼

新人学习。。。。
回复
qq_1413372660122
2014年11月06日 15:21:55
14楼
结构老卢 发表于 2013-6-7 09:56 主梁调幅是从抗震的强柱弱梁角度出发的,楼板的塑性计算理论和这个是两个层次的东西。你说的主次梁是在pkpm …学习了》》》
回复
晴天娃娃2014
2014年11月10日 21:47:33
15楼

梁的交点的连接
按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0.
梁支座负弯矩调幅
  在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。
  
回复
zhengjitf
2015年05月18日 09:14:37
16楼
晴天娃娃2014 发表于 2014-11-10 21:47 梁的交点的连接 按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端 …怎么感觉前后矛盾?PM主菜单2输入的次梁是按主梁还是按次梁输入?
回复
昊天罔极苍龙
2016年05月23日 14:26:40
17楼
8楼讲得透彻,精辟

主梁调幅是从抗震的强柱弱梁角度出发的,楼板的塑性计算理论和这个是两个层次的东西。你说的主次梁是在pkpm输入的不同,次梁按主梁输入的时候在整体计算的时候提供刚度,参与抗震计算也参与房间分割,支座默认为刚接,可人工干预,这个时候调幅;按次梁输入的时候仅起到荷载传递的目的,不参与抗震计算,在主梁上的制作是按简支的,也不条幅。
回复
赵菲66
2018年05月11日 11:25:08
18楼

结构老卢说的对。。其实次梁要是按照主梁输入的话,PKPM是进行调幅的,但是调幅系数是0.。。。。。只有当搭接次梁的主梁非常大,而次梁非常小的时候,这个次梁也是要调幅的。