PKPM中次梁不调幅,主梁调幅,和楼盖设计理论相反
abyss9051
abyss9051 Lv.3
2007年05月07日 10:16:47
来自于PKPM
只看楼主

在楼盖设计中,对于楼板和次梁采用塑性理论计算;对于主梁采用弹性理论计算,即认为不调幅。但在PKPM中把次梁定义为不调幅梁,而对主梁调幅。为何?

在楼盖设计中,对于楼板和次梁采用塑性理论计算;对于主梁采用弹性理论计算,即认为不调幅。但在PKPM中把次梁定义为不调幅梁,而对主梁调幅。为何?
免费打赏
kongqueshi
2010年01月05日 09:32:57
2楼
次梁定义为不调幅梁?应该是简支梁吧
回复
华之灼灼
2010年02月02日 11:48:12
3楼
梁的交点的连接
按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0.
梁支座负弯矩调幅
  在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。
  
回复
csu180
2012年09月03日 18:20:38
4楼
新人学习。。。。
回复
z402429283
2012年09月03日 20:06:16
5楼



收藏,并保护好.
回复
aiyong1
2012年09月06日 23:24:22
6楼
非常感谢楼主的解答
回复
solemnljh
2013年06月07日 09:47:28
7楼
PKPM是如何判定哪些算主梁的呢,一端和柱连接,一端搭在别的梁上,这个算主梁吗?
回复
结构老卢
2013年06月07日 09:56:48
8楼
主梁调幅是从抗震的强柱弱梁角度出发的,楼板的塑性计算理论和这个是两个层次的东西。你说的主次梁是在pkpm输入的不同,次梁按主梁输入的时候在整体计算的时候提供刚度,参与抗震计算也参与房间分割,支座默认为刚接,可人工干预,这个时候调幅;按次梁输入的时候仅起到荷载传递的目的,不参与抗震计算,在主梁上的制作是按简支的,也不条幅。
回复
zlfzhuoer
2013年09月14日 17:41:04
9楼
学习了 学习了 厉害哈 厉害
回复
小朱123
2013年09月16日 11:42:40
10楼
多谢LZ分享
回复
nini11169
2013年11月25日 16:09:32
11楼
没有次梁不需要调幅之说 简支梁支座弯矩为零或者很小不需要调幅了 调幅是梁端刚接 支座负弯矩大 一般比跨中还大 就调幅 梁端达到强柱弱梁的抗震要求 支座上部配筋小 便于施工浇混凝土 跨中弯矩变大 以考虑内力重分布后跨中负担变大