下面是刚才在百度搜索的,请大家帮忙说说各种线缆选择的具体情况或者说明依据什么标准。最好能告诉我监控、报警、门禁........各个安防子系统中的各种设备用什么线缆,请参考我写的例子的说法.建议每层楼就说一种线缆或者一个系统.我先举个SYV线,然后我会把我的那一层不断完善直道专业水平.RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
下面是刚才在百度搜索的,请大家帮忙说说各种线缆选择的具体情况或者说明依据什么标准。
最好能告诉我监控、报警、门禁........各个安防子系统中的各种设备用什么线缆,请参考我写的例子的说法.
建议每层楼就说一种线缆或者一个系统.我先举个SYV线,然后我会把我的那一层不断完善直道专业水平.
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号
UTP:局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网
KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
RIB 音箱连接线(发烧线)
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
UL2464 电脑连接线
VGA 显示器线
SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用
JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
2楼
我来说说SYV, 在网上找到下面的说法,好像互相矛盾,待以后编辑这层楼完善吧:
有线电视线缆和监控线缆理论上,两种线材都可以互换,没有问题,都能达到技术上需要的特定要求。
理论和实际运用往往不是一回事,有些所谓理论参数数据跟不上实际的形势发展和生产的发展、市场需求的发展。并不是说得出理论上的一些参数就是权威,拿来一本书,抄一下,数据要多少就有多少。有时候一些所谓的“参数数据”是给某些人“钻牛角尖”用的。“专家”和“工程师”都可以自已封的。谁误导了谁,大家自已去做个工程就知道。
在实际的工程安装应用上,市面上的SYWV(有线电视线)一般来说,它的屏蔽网在质量和技术要求上相对会造得差一点,屏蔽性能(抗干扰性能)相对比较差,如果用于闭路电视监控上作长线传输更容易引入干扰。生产厂家都知道,有线电视传输信号主要依靠调制和解调器,可以把信号调定在某个频段上,就能有效避开干扰信号,另外,有线电视传输的信号源是卫星接收站,是一个技术含量非常高的机房,中途还装有干线放大器,信号强劲;闭路电视监控有什么?它的信号源只是一只摄像机。所以用于有线电视的SYWV视频线出于控制成本的原因或技术要求等原因,不会太着重或没有必要着重有线电视线的屏蔽性能,自然会把屏蔽铜网技术处理上造得疏一点、细一点或采用非纯铜的屏蔽网(如镀锡铜、旧铜或其它的镀铜金属等)。
用于闭路电视监控上的SYV视频线,由于闭路电视监控系统一般采用点对点直接传输视频信号,没有外加的调制设备,它的屏蔽性能(抗干扰性能)主要是依靠屏蔽网,所以对SYV视频线的屏蔽性能(抗干扰性能)无论从质量上和技术上都要求比较严格,线材生产厂家会从技术上着力研究和考虑把SYV视频线的屏蔽网造得密一点,编织得更合理而且材料用足,才能保证闭路电视监控系统的屏蔽性能(抗干扰性能),对SYV视频线不断根据实践应用进行改善改良,这就是平常厂家标称的执行“企业标准”。
SYWV比SYV视频线的所谓优势只在于:如果按以前中国的国家标准(好象是咸丰年以前的事了)的话,SYWV线径做成1.0,SYV线径做成0.8,SYWV在传输信号时相对衰减少一点而矣,但SYWV的屏蔽性能较差,这些所谓优势己没有什么意义了。现在的厂家生产同轴电缆的很多用自行制定的“企业标准”,SYV视频线也有做成线径1.0的,特性阻抗为75欧姆,
SYWV-75-5、SYWV-75-7和SYWV-75-9
只是保护套的材质,外口径,与内导体外径不同.他们都是属于3类屏蔽线
按照PDS施工参照标准表3-11
3 类屏蔽线
彩色信号不超过365米
黑白信号不超过 670 米
SYWV-75-5:500米
SYWV-75-7:700米
SYWV-75-9:900米
补充:如果要达到1公里以上的布线最好用光纤和光端机